Courant entre le neutre et la phase

Fermé
Signaler
Messages postés
3
Date d'inscription
vendredi 30 novembre 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
30 novembre 2007
-
 Franck -
Bonjour,

J’ai l'impression d'avoir un petit souci électrique!
Hier en installant un plafonnier dans mon appartement je me suis pris une petite décharge en touchant simultanément le fil de terre et le neutre, j'ai alors sorti mon voltmètre et j'ai relevé

-environ 87 volts entre la terre et le neutre (interrupteur coupé!)
-environ 87 volts entre la terre et la phase (interrupteur coupé!)
-environ 0 volt entre la phase et le neutre (interrupteur coupé)

Ensuite interrupteur « on » (la lampe s'allume), les relèves donnent:
- 220 volts environ entre la phase et le neutre!
- 220 volts environ entre la phase et la terre!
- 87 volts environ entre le neutre et la terre.

Que pensez vous de ça ?

Sur 3 prises de courant de 3 circuits différents,) mes relevés donnent:

sous tension

Entre P et N : environ 220 V
Entre P et T: environ 144 V
Entre N et T: environ 88 V

« Hors tension » :

Entre P et N : environ 20 V
Entre P et T: environ 144 V
Entre N et T: environ 88 V


Dans ma cour, lorsque je touche le piqué de terre, je me prends un bon fourmillement dans les doigts.

Que pensez vous de ça,

D’ où peut venir mon problème?
Est-ce grave ?
Quels sont les éventuels risques ?
Merci pour vos conseils et réponses,
Cordialement,
JB

6 réponses

Bonjour,

si vous trouvez une tension de 87/88V à chaque fois que vous mesurer avec la terre, c'est qu'un autre appareil envoi cette tension dans la terre et qu'elle n'est pas (ou pas suffisament) conductrice vers le sol.

D'ailleurs la "bourre" que vous prenez en touchant le piquet le confirme

Il faut tester les appareils individuellement pour trouver l'appareil responsable.

Enfin, si vous avez un différentiel 30mA, vous ne risquez rien de plus que ce qui vous est arrivé. Mais si vous n'en avez pas, attention!!
EDF protège ses install avec du 500mA, or le coeur d'un homme adulte fibrile à 50mA.

Le plus sage reste effectivement l'électricien.

Bon courage donc
17
Merci

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

CCM 41989 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

Ta un defaut dans ton installation apparement... sur le N et sur la PE tu doit avoir 0v. Si tu as ca sur ta PE et ton N c'est qu'il y à un probleme... Ce qui m'etonne c'est que ton disjoncteur differenciel n'est pas declenché! Si tu as du courant sur la PE et que tu prend une decharge ya un gros souci!
Appelle un pro et arrete de faire joujou avec ca! t'amuser à touche comme ca c'est pas tres intelligent... yen à qui sont mort pour moin que ca!

Salut.
T'as une mise à la terre, appelle un électricien et cesse de jouer avec le feu si tu tiens à ta vie et à ton appart.
Travailler sur une installation électrique sans en avoir coupé la tension c'est ça qui est grave.
Maintenant trouver une tension d'une centaine de volts entre le 'neutre' et la Terre peux être possible, par exemple dans le cas d'une distribution électrique à Neutre Impédance (Régime IT) (et dans ce cas c'est normal), ou dans le cas d'une très mauvaise terre (pas de piquet de sol, via les tuyauteries etc...) qui dans ce cas est a remédier.
Seul un électricien professionnel pourra vous faire un diagnostique de votre installation.
bonjour;
attension c'est trés grave