Courant entre le neutre et la phase

Fermé
lejbg Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 30 novembre 2007 Statut Membre Dernière intervention 30 novembre 2007 - 30 nov. 2007 à 12:13
 Franck - 13 avril 2010 à 01:58
Bonjour,

J’ai l'impression d'avoir un petit souci électrique!
Hier en installant un plafonnier dans mon appartement je me suis pris une petite décharge en touchant simultanément le fil de terre et le neutre, j'ai alors sorti mon voltmètre et j'ai relevé

-environ 87 volts entre la terre et le neutre (interrupteur coupé!)
-environ 87 volts entre la terre et la phase (interrupteur coupé!)
-environ 0 volt entre la phase et le neutre (interrupteur coupé)

Ensuite interrupteur « on » (la lampe s'allume), les relèves donnent:
- 220 volts environ entre la phase et le neutre!
- 220 volts environ entre la phase et la terre!
- 87 volts environ entre le neutre et la terre.

Que pensez vous de ça ?

Sur 3 prises de courant de 3 circuits différents,) mes relevés donnent:

sous tension

Entre P et N : environ 220 V
Entre P et T: environ 144 V
Entre N et T: environ 88 V

« Hors tension » :

Entre P et N : environ 20 V
Entre P et T: environ 144 V
Entre N et T: environ 88 V


Dans ma cour, lorsque je touche le piqué de terre, je me prends un bon fourmillement dans les doigts.

Que pensez vous de ça,

D’ où peut venir mon problème?
Est-ce grave ?
Quels sont les éventuels risques ?
Merci pour vos conseils et réponses,
Cordialement,
JB

6 réponses

Bonjour,

si vous trouvez une tension de 87/88V à chaque fois que vous mesurer avec la terre, c'est qu'un autre appareil envoi cette tension dans la terre et qu'elle n'est pas (ou pas suffisament) conductrice vers le sol.

D'ailleurs la "bourre" que vous prenez en touchant le piquet le confirme

Il faut tester les appareils individuellement pour trouver l'appareil responsable.

Enfin, si vous avez un différentiel 30mA, vous ne risquez rien de plus que ce qui vous est arrivé. Mais si vous n'en avez pas, attention!!
EDF protège ses install avec du 500mA, or le coeur d'un homme adulte fibrile à 50mA.

Le plus sage reste effectivement l'électricien.

Bon courage donc