A voir également:
- Continuité entre neutre et terre
- Télécharger terre de passion en français complet gratuit - Forum Google Chrome
- Tension entre neutre et terre 5v - Forum Matériel & Système
- Google terre - Télécharger - 3D
- Adaptateur prise sans terre - Forum Matériel & Système
- 1 centième de terre en m2 - Forum Architecture / décoration
1 réponse
Pierr10
Messages postés
12665
Date d'inscription
mardi 13 février 2018
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 mars 2025
5 233
9 juil. 2018 à 13:34
9 juil. 2018 à 13:34
Bonjour,
C'est normal. Ça montre que le disjoncteur fonctionne bien.
Le disjoncteur protège des surintensités, mais il compare aussi les courants dans la phase et le neutre. S'il y a une différence (supérieure à 30 mA) , il coupe le circuit.
Si vous reliez le neutre à la terre, le courant sera dérivé vers la terre ; le disjoncteur constatera qu'il y a un courant très faible dans le neutre, beaucoup plus faible que dans le fil de phase. Il y a donc un défaut dans l'installation et le courant est coupé.
C'est normal. Ça montre que le disjoncteur fonctionne bien.
Le disjoncteur protège des surintensités, mais il compare aussi les courants dans la phase et le neutre. S'il y a une différence (supérieure à 30 mA) , il coupe le circuit.
Si vous reliez le neutre à la terre, le courant sera dérivé vers la terre ; le disjoncteur constatera qu'il y a un courant très faible dans le neutre, beaucoup plus faible que dans le fil de phase. Il y a donc un défaut dans l'installation et le courant est coupé.
9 juil. 2018 à 13:53