A quoi sert ce boitier
Fermé
Matt2023
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 13 juillet 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
28 juin 2017
-
21 avril 2017 à 12:11
Vince87 - 25 juil. 2021 à 10:49
Vince87 - 25 juil. 2021 à 10:49
1 réponse
gugu01
Messages postés
15838
Date d'inscription
samedi 21 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
12 décembre 2023
4 631
Modifié le 21 avril 2017 à 12:49
Modifié le 21 avril 2017 à 12:49
Bonjour,
C est bien sur ta ligne téléphonique ...
Donc,
Il existe deux types de protection :
Simple à fusibles
A fusible plus parafoudre
Les protections par fusibles ne se démontent pas c'est un simple support sur lequel sont enfichés deux portes fusibles, voir photo ici :
http://farm2.static.flickr.com/1395/1468...
Dans ce cas il suffit de retirer les fusibles puis de les tester avec un ohmmètre.
Dans le cas d'un boitier a parafoudre, il s'agit d'un boitier dont le couvercle est clipsé, avec un petit tournevis il faut écarter les clips pour ouvrir simplement le boitier et tu peux de la même façon tester les fusibles. Le parafoudre quand à lui n'a pas besoin d’être testé il est non conducteur (isolé).
voir ici:
http://www.connexion-internet.com/astuce...
ATTENTION ! Si tu utilise cette ligne pour internet (connexion ADSL) il faut supprimer le boitier fusible ou boitier parafoudre. En effet ce type de boitier (qui était installé bien avant l'arrivée de l'ADSL) pose souvent des problèmes d'instabilité de la connexion. Sa suppression ne pose aucun problèmes car depuis bien longtemps les protections de ligne sont installées dans le répartiteur du central téléphonique, cette protection du coté de l'abonné n'a donc plus aucune raison d'exister.
Dans ce cas il faut enlever le boitier fusible parafoudre et le remplacer par une simple boite de raccordement à bornes telle que celle ci :
http://static.connexion-internet.com/images/cablage-boitier-12plots_2_www.connexion-internet.com.jpg
sur lequel on relie ensemble les deux fils d'entrée du boitier de protection avec les deux fils de sortie
( info prise sur un forum )
Après avoir trouvé une solution penser a mettre votre topic en RÉSOLU.
De même que donner un retour de votre part, c'est toujours sympa vis a vis de ceux qui vous ont aidé ...MERCI !!! :-)
C est bien sur ta ligne téléphonique ...
Donc,
Il existe deux types de protection :
Simple à fusibles
A fusible plus parafoudre
Les protections par fusibles ne se démontent pas c'est un simple support sur lequel sont enfichés deux portes fusibles, voir photo ici :
http://farm2.static.flickr.com/1395/1468...
Dans ce cas il suffit de retirer les fusibles puis de les tester avec un ohmmètre.
Dans le cas d'un boitier a parafoudre, il s'agit d'un boitier dont le couvercle est clipsé, avec un petit tournevis il faut écarter les clips pour ouvrir simplement le boitier et tu peux de la même façon tester les fusibles. Le parafoudre quand à lui n'a pas besoin d’être testé il est non conducteur (isolé).
voir ici:
http://www.connexion-internet.com/astuce...
ATTENTION ! Si tu utilise cette ligne pour internet (connexion ADSL) il faut supprimer le boitier fusible ou boitier parafoudre. En effet ce type de boitier (qui était installé bien avant l'arrivée de l'ADSL) pose souvent des problèmes d'instabilité de la connexion. Sa suppression ne pose aucun problèmes car depuis bien longtemps les protections de ligne sont installées dans le répartiteur du central téléphonique, cette protection du coté de l'abonné n'a donc plus aucune raison d'exister.
Dans ce cas il faut enlever le boitier fusible parafoudre et le remplacer par une simple boite de raccordement à bornes telle que celle ci :
http://static.connexion-internet.com/images/cablage-boitier-12plots_2_www.connexion-internet.com.jpg
sur lequel on relie ensemble les deux fils d'entrée du boitier de protection avec les deux fils de sortie
( info prise sur un forum )
Après avoir trouvé une solution penser a mettre votre topic en RÉSOLU.
De même que donner un retour de votre part, c'est toujours sympa vis a vis de ceux qui vous ont aidé ...MERCI !!! :-)
25 juil. 2021 à 10:49