Câblage réseau appartement (rj45)

Résolu
alexpl0sif Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
brupala Messages postés 112084 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous,

Client Orange fibre depuis bientôt un an, j'utilise des cpl pour relier ma livebox à mon ordinateur dans 2 pièces différentes. J'ai une très grosse perte de débit via ceux-ci (normal me direz-vous).

Mon logement est récent, de 2010, il dispose de prise mural rj45 dans chaque pièce. En ouvrant une prise j'ai constaté qu'il n'est câblé qu'avec seulement 2 fils parmi les nombreux autres présents (rose, violet, jaune, marron, vert, bleu, orange). Gris et noir si mes souvenirs sont bons sont les 2 raccordés.

Mon idée :
Brancher ma Livebox via ethernet à la prise mural et récupérer le signal dans la chambre via câble ethernet toujours de la prise mural au pc.

Se schéma est-il possible? Des modifications à faire au niveau du DTI? Switch à poser?

Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'éclairer sur le sujet :)

8 réponses


 
Ca c'est un connecteur ethernet male, il faudrait un connecteur femelle.

Et tu vas être obligé débrancher ou couper les 2 fils qui sont branchés en sortie du dti.
2

 
Bonjour,

Déjà, quand seulement 2 fils sont branchés sur les 8, la prise est câblée juste pour le téléphone. Pour faire passer de l'ethernet, il faut cabler les huit.

Après comme tu es en fibre, effectivement tu pourrais brancher la box sur la prise murale. Mais là il faut voir comment sont branchés les cables à l'autre bout. Quand c'est bien fait, dans ton boitier central tu auras des prises rj45. Alors soit tu mets un cable de jonction entre la prise du salon et la prise de la chambre. Soit, pour avoir plus d'une pièce reliée en Ethernet, tu pourrais effectivement mettre un switch.

Dans ton cas, avec une box fibre, le dti ne sert à rien, c'est l'arrivée du téléphone/adsl.

cdlt

        un �tranger, c'est un ami qu'on n'a pas encore rencontr�.
1

 
Comme les prises sont câblées pour le téléphone, on peut penser que les cables sont tous couplés et démarrent derrière le dti.

Pour faire la liaison, il faudrait donc cabler la prise murale et mettre des prises dans le boitier central au bout des cables.


1
alexpl0sif Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
 
Pour les prises murales pas trop de difficulté pour moi, pour ce qui est de rajouter des prises dans le tableau pour les 2 câbles concernés ça se complique, est-ce que ce type de connecteurs peut faire l'affaire?

https://www.conrad.fr/p/connecteur-rj45-conrad-components-817966-male-droit-8p8c-cat-5e-naturel-1-pcs-817966

En catégorie 5e et surtout sans sertir. (Locataire donc système réversible)
1

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
alexpl0sif Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
 
Bonjour,

Merci pour ta réponse, dans l'immédiat j'opterais pour un câble de jonction plutôt qu'un switch alors, vu que je ne désire faire cela que pour salon-chambre n°1.

Effectivement c'est ce qui me pose le plus problème, je ne vois aucunes prises rj45 dans le boiter central. Il me semble que les câbles de toutes les pièces sont regroupés, enroulés et tenus par un collier en vrac.

Photo pour plus de détails :


Cdlt
0
alexpl0sif Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
 
Galère à faire? Je pensais mettre deux mâles aux 2 câbles qui arrivent dans le boîtier central puis les raccorder avec un raccord femelle/femelle. Comme ça si je change d'avis, je pourrais installer un switch plus tard.
0

 
Sur la photo, il y a 2 grosseurs de cables visibles. A quoi correspondent les plus fins ? ils vont où ?
0
alexpl0sif Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
 
Les plus fins ce sont les câbles qui vont au prises rj45, les plus gros sont reliés aux prises d'antennes TV.
0
alexpl0sif Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
 
Bonjour,

Tout d'abord merci pour le temps accordé à mes questions.

Je procéderais donc comme ceci, pour fixer sur le rail DIN :
https://www.touslescables.com/b.php?a=Z1EL&c=Voi&h=281

Avec connecteurs femelles adaptés :
https://www.touslescables.com/b.php?a=Z1EL&c=Voi&h=1495

Pour brancher j'utiliserais le schéma pour câble de grade 1 (298) aux prises murales et sur les connecteurs femelles dans le tableau central. Un petit câble rj45 pour relier les deux prises dans celui-ci.

Tout ça vous semble correct?

Cdt
0