Soucis câble prise murale RJ45 cat 6 et câble FTP 40m cat 6
grizz219
Messages postés
1
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
brupala Messages postés 112025 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
brupala Messages postés 112025 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
Je viens de passer récemment en fibre et donc entrepris de relier la chambre et le salon par câble pour me séparer des CPL.
Le câble est passé et les deux prises sont serties en passant par la norme 568B mais rien n'est détecté une fois branché.
Le câble pourrait avoir été endommagé en passant dans les gaines, ou un problème de sertissage.
Si quelqu'un pouvait m'aider.
Ci joint 1 photo de chacune des prises.
http://www.noelshack.com/2013-48-1385515480-image.jpg
http://www.noelshack.com/2013-48-1385515387-image.jpg
Merci par avance
Je viens de passer récemment en fibre et donc entrepris de relier la chambre et le salon par câble pour me séparer des CPL.
Le câble est passé et les deux prises sont serties en passant par la norme 568B mais rien n'est détecté une fois branché.
Le câble pourrait avoir été endommagé en passant dans les gaines, ou un problème de sertissage.
Si quelqu'un pouvait m'aider.
Ci joint 1 photo de chacune des prises.
http://www.noelshack.com/2013-48-1385515480-image.jpg
http://www.noelshack.com/2013-48-1385515387-image.jpg
Merci par avance
A voir également:
- Soucis câble prise murale RJ45 cat 6 et câble FTP 40m cat 6
- Nero 6 - Télécharger - Gravure
- Check video cable ✓ - Forum Ecran
- Paris multiple 2/6 explication ✓ - Forum Loisirs / Divertissements
- Signal cable not connected ✓ - Forum Ecran
- Belote a 6 - Forum Graphisme
1 réponse
Salut,
c'est quoi ces prises de contrebande ?
c'est marqué cat6, mais je ne vois pas comment ça peut être cat6 avec cette répartition des connexions, bien trop éloignées les unes des autres et qui obligent à déparer les paires sur une grande longueur, la règle est de ne pas séparer les fils sur plus de 13mm, mais 5 ou 6 est encore mieux.
donc,
1- laisse les paires formées jusqu'au point de connexion.
2- essaie de câbler au plus court.
3- retire tout ce qui est blindage qui ne peut provoquer que des courts circuit dans la prise.
le blindage devrait être arrêté et bloqué sous l'arrondi de blocage du câble que l'on voit à gauche sur la seconde photo.
sinon, je pense que l'ordre est bon.
je suppose que tu n'as pas de testeur de câblage RJ45, as tu un multimètre ?
et ... Voili Voilou Voila !
c'est quoi ces prises de contrebande ?
c'est marqué cat6, mais je ne vois pas comment ça peut être cat6 avec cette répartition des connexions, bien trop éloignées les unes des autres et qui obligent à déparer les paires sur une grande longueur, la règle est de ne pas séparer les fils sur plus de 13mm, mais 5 ou 6 est encore mieux.
donc,
1- laisse les paires formées jusqu'au point de connexion.
2- essaie de câbler au plus court.
3- retire tout ce qui est blindage qui ne peut provoquer que des courts circuit dans la prise.
le blindage devrait être arrêté et bloqué sous l'arrondi de blocage du câble que l'on voit à gauche sur la seconde photo.
sinon, je pense que l'ordre est bon.
je suppose que tu n'as pas de testeur de câblage RJ45, as tu un multimètre ?
et ... Voili Voilou Voila !