Je voulais savoir si il existait une normalisation officielle ou officieuse des pratiques courantes dans les codes couleurs dans les armoires informatiques ; genre pouvoir facilement distinguer le cablage ou les ports et gérer facilement : les liaison gigabits, les normes POE, VOIP, liaison uplink, etc...

Quelqu'un connaitrait des switch POE (802.3af) parce que j'en ai trouvé que 2 : 1 Dlink & 1 Cisco

Merci

7 réponses

  1. Chez Legrand pour le réseau domestique, voici ce qui est préconisé :
    Equipement - Couleur
    Télévision, audiovisuel - ROUGE
    Téléphonie, ADSL - IVOIRE
    Internet, Ethernet - BLEU
    Sonorisation Hi-Fi - NOIR
    Portier audio, vidéo - JAUNE
    Automatismes, télécommandes, alarmes - VERT
    1. Contributeur
      Merci.

      Je comprends mieux pourquoi y a pas de regles !
      Ca depend vraiment de ce qu'on utilise en fait.
      Tu pourras rajouter une couleur pour les equipements POE (Powered on Ethernet) comme les points d'acces au plafond
      1. Contributeur
        cable au plafond fait attention au lumiere fluoresante (neon) il causer des parasite dans ton cablage
        1. pour gérer les couleurs il y a une autre solution plus pratique que les cordons de couleur, ce sont des clips de couleurs qui se rajoute aux extrémités tu trouveras celà sur www.patchestore.fr
          En plus il y un repérage des extrémités avec de la lumière : tu allume une extrémité avec une lampe et l'autre s'allume : plus besoin d'étiquette !!!
          il y a une video qui explique sur le site WWW.PATCHESTORE.FR

          J'ai aussi un code promo pour acheter sur ce site : 0624389905 qui te permet d'avoir jusqu'à 15% de remise,
          je pense que tu doit pouvoir l'utiliser
          1. Contributeur
            non ya pas vraiment de norme la dessus puisque les tu doit identifier les cable a chaque extrimiter et identifier le patch panel le reste doit etre dans la doc que tu fait ..... la seul norme qui n est pas vraiment une norme mais une regle de l art le cablage vertical en file dure et le cablage orizontale en cable mou
            1. C'est vrai qu'il n'y a pas de norme. Par contre il est fortement conseillé d'utiliser des cables de couleurs pour identifier les différents réseau / interconnexion.

              J'ai pour habitude d'utiliser le code de couleur suivant :
              Rouge : Routeur <-100Mb-> swith
              Marron : Routeur <-1Gb-> switch
              Jaune : Switch <-100Mb-> Switch
              Vert : Swith <-1Gb-> Switch
              Gris foncé : Data CALCUL (UNIX) <-100Mb-> Switch
              Gris claire : Data Bureautique (Windows) <-100Mb-> Switch
              Bleu Foncé : Voip + Data <-100Mb-> Switch (pour Poste IP avec cascade de PC)
              Bleu Claire : Voip <-100Mb-> Switch

              Ensuite Les serveurs sont sur une platine à part :
              Gris foncé : Serveurs Gb
              Gris Clair : Serveurs 100Mb

              Voilà c'est loin d'être parfait mais ça donne un point de départ.