Baie de brassage
kantona43
Messages postés
7
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
kantona43 Messages postés 7 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
kantona43 Messages postés 7 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
Actuellement je suis en stage et j'ai un GROS PROBLÊME. Je dois recabler le panneau de brassage qui n'est plus aux normes.
Mais voila les câbles qui arrivent de la prise murale au panneau de brassage sont non standard, ils n'ont pas l'apellation T568A ou B. Ils s'agit de câbles acome qui ont des couleurs differentes( gris, blanc, vert, jaune, orange, bleu, violet , marron). Pourriez vous m'indiquez quel est le bon code couleur pour brancher un serveur et des pc ainsi que des badgeuse?
Dois-je croisée les couleurs?
Est-il possible que mon hub refuse les câbles blindée?
Merci pour toutes vos réponse.
Actuellement je suis en stage et j'ai un GROS PROBLÊME. Je dois recabler le panneau de brassage qui n'est plus aux normes.
Mais voila les câbles qui arrivent de la prise murale au panneau de brassage sont non standard, ils n'ont pas l'apellation T568A ou B. Ils s'agit de câbles acome qui ont des couleurs differentes( gris, blanc, vert, jaune, orange, bleu, violet , marron). Pourriez vous m'indiquez quel est le bon code couleur pour brancher un serveur et des pc ainsi que des badgeuse?
Dois-je croisée les couleurs?
Est-il possible que mon hub refuse les câbles blindée?
Merci pour toutes vos réponse.
A voir également:
- Baie de brassage
- Baie de brassage définition ✓ - Forum câblage
- Rocade baie de brassage ✓ - Forum logiciel systeme
- Logiciel schéma baie de brassage gratuit ✓ - Forum Logiciels
- Comment brancher une box sur une baie de brassage ✓ - Forum câblage
- Logiciel pour schema des baies de brassage - Forum câblage
2 réponses
Salut c'est pas grave les couleurs , tu démontes une prise murale (dont tu es sur qu'elle fonctionne correctement) tu notes les couleurs 1:blanc.....ensuite tu vas sur la baie tu regardes le connecteur correspondant tu notes de la meme façon ensuite tu compares . Tu verra si c'est un cablage droit ou croisé et tu verra aussi si c'est A ou B.
Pour le hubb(je pense plutot qu'il s'agit d'un switch...) le blindage ne dérange pas
Pour le hubb(je pense plutot qu'il s'agit d'un switch...) le blindage ne dérange pas
Merci pour ton aide,
Mais le prôbleme c'est que j' ai apriori trouvé le nouveau code couleur(1:vert,2:bleu,3:gris,4:orange,5:jaune,6:blanc,7:violet,8:marron).
Puis arrivé au panneau de brassage le code avec le cordon(couleur conforme T568B) qui va au hub est: 6:bleu, 3:bleu:blanc, 2:orange, 1:orange/blanc.
Comment savoir si c'est croisée?
Ce qui est bizard c'est que j'ai branché n'importe comment pr les pc et ça marche, puis le serveur tout neuf tout nouveau ça marche pas il doit etre très sensible.
Mais le prôbleme c'est que j' ai apriori trouvé le nouveau code couleur(1:vert,2:bleu,3:gris,4:orange,5:jaune,6:blanc,7:violet,8:marron).
Puis arrivé au panneau de brassage le code avec le cordon(couleur conforme T568B) qui va au hub est: 6:bleu, 3:bleu:blanc, 2:orange, 1:orange/blanc.
Comment savoir si c'est croisée?
Ce qui est bizard c'est que j'ai branché n'importe comment pr les pc et ça marche, puis le serveur tout neuf tout nouveau ça marche pas il doit etre très sensible.