Connection baie de brassage/ fibre optique
Fermé
pandemonium15
-
11 sept. 2012 à 13:01
brupala Messages postés 110706 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 25 décembre 2024 - 17 sept. 2012 à 11:48
brupala Messages postés 110706 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 25 décembre 2024 - 17 sept. 2012 à 11:48
A voir également:
- Baie de brassage en anglais
- Nbcar en anglais - Guide
- @ Clavier anglais - Guide
- Chanteur roux anglais - Forum Musique / Radio / Clip
- Gestionnaire de périphérique en anglais - Guide
- Waze en anglais sur android auto - Forum Téléphones & tablettes Android
2 réponses
Bonjour,
Les valeurs 50/125 correspondent respectivement aux diamètres du coeur et de la gaine de la fibre optique en micromètres. Cette valeur correspond à de l'OM2 alors que l'autre (62,5/125) est de l'OM1.
SC correspond au type de connecteurs mais il faudrait connaitre aussi l'angle de coupure de la fibre au niveau de ce denier. Il en existe 2 type : PC ou APC. Le premier est une coupure à angle droit par rapport à la direction de la Fibre, le deuxième à un angle de 6°.
Pour ton cas, je pense que c'est de l'OM2 (l'OM1 est plus vieux et se fait de moins en moins, aujourd'hui on utilise plutôt de l'OM2 ou 3). De toutes façon, su c'est sur une très courte distance (<150m) je ne pense pas que cela soit problématique.
Les valeurs 50/125 correspondent respectivement aux diamètres du coeur et de la gaine de la fibre optique en micromètres. Cette valeur correspond à de l'OM2 alors que l'autre (62,5/125) est de l'OM1.
SC correspond au type de connecteurs mais il faudrait connaitre aussi l'angle de coupure de la fibre au niveau de ce denier. Il en existe 2 type : PC ou APC. Le premier est une coupure à angle droit par rapport à la direction de la Fibre, le deuxième à un angle de 6°.
Pour ton cas, je pense que c'est de l'OM2 (l'OM1 est plus vieux et se fait de moins en moins, aujourd'hui on utilise plutôt de l'OM2 ou 3). De toutes façon, su c'est sur une très courte distance (<150m) je ne pense pas que cela soit problématique.
brupala
Messages postés
110706
Date d'inscription
lundi 16 juillet 2001
Statut
Membre
Dernière intervention
25 décembre 2024
13 874
17 sept. 2012 à 11:48
17 sept. 2012 à 11:48
Salut,
essaie de voir quand même si tes câbles entre les deux baies sont de l' OM1 ou de l' OM2/3 (50/125) mais si tu es en gigabit entre les deux, effectivement les deux types de jarretières vont certainement fonctionner.
pour info,
en 10G, OM1 ne permet qu'une trentaine de mètres et OM2 80/90 tandis que OM3 permet 300m environ.
c'est toujours intéressant de savoir ce que permet le câblage en cas d'évolution et le 10G peut-etre intéressant pour interconnecter deux locaux techniques.
essaie de voir quand même si tes câbles entre les deux baies sont de l' OM1 ou de l' OM2/3 (50/125) mais si tu es en gigabit entre les deux, effectivement les deux types de jarretières vont certainement fonctionner.
pour info,
en 10G, OM1 ne permet qu'une trentaine de mètres et OM2 80/90 tandis que OM3 permet 300m environ.
c'est toujours intéressant de savoir ce que permet le câblage en cas d'évolution et le 10G peut-etre intéressant pour interconnecter deux locaux techniques.
12 sept. 2012 à 21:21
17 sept. 2012 à 11:29