Problèmes de transmission de données sur liaison RS485
Fermé
Mattlegrand
Messages postés
1
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
30 juin 2022
-
30 juin 2022 à 20:50
brupala Messages postés 110930 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 3 février 2025 - 2 juil. 2022 à 00:50
brupala Messages postés 110930 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 3 février 2025 - 2 juil. 2022 à 00:50
A voir également:
- Problèmes de transmission de données sur liaison RS485
- Supprimer les données de navigation - Guide
- Reinstaller windows sans perte de données - Guide
- Comment sauvegarder toutes les données de mon téléphone - Guide
- Barre de données excel pourcentage 100 ✓ - Forum Excel
- Liste de données excel - Guide
1 réponse
brupala
Messages postés
110930
Date d'inscription
lundi 16 juillet 2001
Statut
Membre
Dernière intervention
3 février 2025
13 912
2 juil. 2022 à 00:50
2 juil. 2022 à 00:50
Salut,
je pense qu'il n'y a aucun rapport avec la configuration IP, le protocole IP s'arrête au convertisseur, il ne va pas au delà, le convertisseur n'est pas un routeur.
Il est probable que le technicien qui t'a dit ça n'était pas bien compétent sur le sujet.
si il n'y a aucun transfert sur la liaison série RS485, c'est soit que la liaison est coupée, soit que le capteur est HS, soit que le convertisseur est en panne.
sur une liaison série comme ça les tests que l'on peut faire c'est des bouclages émission sur réception à chaque extrémité pour voir si les données envoyées sont reçues.
Sur le convertisseur qui présente des statistiques, c'est étonnant que le compteur tx reste à zéro, mais bon ça dépend du protocole, peut-etre que le capteur serait à l'initiative de la transmission, mais ce serait étonnant, c'est le plus souvent et logiquement l'automate central, le capteur ne faisant que répondre quand on l'interroge, dans un système normal.
je pense qu'il n'y a aucun rapport avec la configuration IP, le protocole IP s'arrête au convertisseur, il ne va pas au delà, le convertisseur n'est pas un routeur.
Il est probable que le technicien qui t'a dit ça n'était pas bien compétent sur le sujet.
si il n'y a aucun transfert sur la liaison série RS485, c'est soit que la liaison est coupée, soit que le capteur est HS, soit que le convertisseur est en panne.
sur une liaison série comme ça les tests que l'on peut faire c'est des bouclages émission sur réception à chaque extrémité pour voir si les données envoyées sont reçues.
Sur le convertisseur qui présente des statistiques, c'est étonnant que le compteur tx reste à zéro, mais bon ça dépend du protocole, peut-etre que le capteur serait à l'initiative de la transmission, mais ce serait étonnant, c'est le plus souvent et logiquement l'automate central, le capteur ne faisant que répondre quand on l'interroge, dans un système normal.