Bonjour,

Je sollicite un peu d'aide car je suis coincé dans mon câblage RJ45!

J'ai fait construire ma maison et ai décidé de faire pas mal de choses moi même dont le réseau éthernet. Chaque pièce (prise éthernet Legrand) est reliée (6A) à mon tableau de communication : https://www.bricoman.fr/

J'ai un switch dans celui-ci qui brasse vers les prises depuis ma freebox.

Mon problème est que mon testeur de câble m'indique que tous mes branchements sont faux et en effet aucun de mes appareils (PC, raspberry) ne fonctionne sauf le freebox player et le PC portable de ma femme qui eux diffusent la télé et ont le net sans problème!
D'un côté toutes les diodes s'allument et de l'autre je n'ai que le 2, 5, 6 et 8 qui clignotent.

Pourtant j'ai bien respecté à la lettre les branchements (en B) pour créer le réseau. D'ailleurs j'ai trouvé bizarre que ce ne soit pas vraiment la même chose entre les deux fiches (mais même en mettant tout dans le même sens, ça ne change rien)

Fiche Zeiger :
http://imageshack.com/a/img538/7831/EHpj4L.jpg
http://imageshack.com/a/img537/3994/aKrVad.jpg

Fiche Legrand :
https://www.boulineau.com//wp-content/uploads/2012/05/3.jpg
https://www.boulineau.com//wp-content/uploads/2012/05/6.jpg


Y'a-t-il quelque chose que je rate?

Merci d'avance!

4 réponses

blustorm Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 19 juin 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 juin 2015 1
20 juin 2015 à 20:52
Bon et bien mon câblage était correct!

Le problème venait des fiches femelles du tableau de communication. Il y a un fermoir métallique permettant d'isoler le mécanisme qui est en contact avec chaque fil sortant...Du coup forcément, toutes les paires communiquent entre elles et ça va difficilement marcher...

En tout cas merci à ceux qui ont pris du temps pour me répondre!
1
brupala Messages postés 110466 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 2 novembre 2024 13 834
20 juin 2015 à 21:06
OK,
étranges ces prises et dangereux ce système.
par contre,
quand tu mettais le cordon venant du testeur, ça devait bien débloquer ce mécanisme ?
0
blustorm Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 19 juin 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 juin 2015 1
22 juin 2015 à 08:47
Je parle des ailettes latérales qui permettent de tenir l'ensemble. En se refermant, même avec les fils coupés a ras, elles restent en contact avec.
http://imageshack.com/a/img910/5312/VdicZe.jpg
0
brupala Messages postés 110466 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 2 novembre 2024 13 834 > blustorm Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 19 juin 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 juin 2015
22 juin 2015 à 08:59
Ah OK tu me parles des blindages autour des noyaux .
0
phil2k Messages postés 10854 Date d'inscription lundi 28 octobre 2013 Statut Contributeur Dernière intervention 24 janvier 2023 2 325
20 juin 2015 à 11:04
Bonjour

Qu'est-ce que c'est , ce cable ?
Etes-vous sur d'avoir respecté les paires ?
Vous avez pris le schéma de cablage A ou B ?
le meme de bout en bout ?
0
blustorm Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 19 juin 2015 Statut Membre Dernière intervention 22 juin 2015 1
Modifié par blustorm le 20/06/2015 à 13:40
Bonjour,

J'ai pris du rigide catégorie 6a U/FTP 4 paires intérieur extérieur.
Comme je l'ai écris, tout est câblé en B de partout. J'ai respecté la norme de chaque embout Zeiger ou Legrand.
0
phil2k Messages postés 10854 Date d'inscription lundi 28 octobre 2013 Statut Contributeur Dernière intervention 24 janvier 2023 2 325
20 juin 2015 à 16:50
quand je parle de paires , les fils sont torsadés 2 par 2 , une couleur avec un blanc.
D'habitude , il y a vert , blanc-vert , bleu , blanc-bleu ...;
Sur la photo , je ne vois que des couleurs et du blanc ....
Il faut , mettre le vert avec le blanc qui est torsadé avec lui , et ainsi de suite ...
0
brupala Messages postés 110466 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 2 novembre 2024 13 834 > phil2k Messages postés 10854 Date d'inscription lundi 28 octobre 2013 Statut Contributeur Dernière intervention 24 janvier 2023
20 juin 2015 à 20:04
sur du cat6a,
ça doit être assez difficile de dépairer, les torsades sont vraiment courtes.
0
brupala Messages postés 110466 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 2 novembre 2024 13 834
Modifié par brupala le 20/06/2015 à 16:15
Salut,
déjà est ce que tu es sûr de tes cordons de brassage et de ceux entre la prise murale et l'appareil.
Si tu as un testeur de câblage, prends 2 cordons dont tu es sûr pour tester toutes les prises.
Forcément, soit tu serres mal les les CAD des prises, soit tu n'as pas de cordons de référence corrects.
Quelle est l'erreur indiquée par le testeur ?
attention à éviter ces coupures:


et ... Voili Voilou Voila !
0
brupala Messages postés 110466 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 2 novembre 2024 13 834
20 juin 2015 à 20:26
Resalut,
enlève moi d'un doute quand même,
c'est bien du fil rigide (monobrin) que tu poses dans ta maison ?
on voit tellement de choses ahurissantes.
Tu n'as pas la référence du câble ?
0