Bonjour à tous. Je désire programmer via mon pc (windows xp) un automate tsx17 sur le logiciel pl72 fonctionnant avec dosbox.
Dès que je branche mon câble 25 broches dans le pc, il plante, l'écran reste figé et je suis obligé de faire une coupure sauvage du pc.
Est ce que quelqu'un aurait une idée sur le phénomène? Les causes possibles de ce "plantage" (défaut physique du câble, mauvaise configuration du port...). Merci d'avance pour vos réponses!
Dès que je branche mon câble 25 broches dans le pc, il plante, l'écran reste figé et je suis obligé de faire une coupure sauvage du pc.
Est ce que quelqu'un aurait une idée sur le phénomène? Les causes possibles de ce "plantage" (défaut physique du câble, mauvaise configuration du port...). Merci d'avance pour vos réponses!
10 réponses
Bonjour, justement j'ai le câble et le logiciel. Et avec ce câble, dès que je le branche, l'ordi plante.
Salut, il semble que le cordon soit specifique. Trouvé sur un forum:
Alors je te le dit tout de suite, tu ne pourra JAMAIS recuperer les infos sur ton PC.
Pour programmer le TSX 17 il te faut le logiciel PL7/1 ou PL7/2
Il te faut egalement un cable spécifique pour programmer le TSX, cable que tu ne trouveras pas dans le commerce (le TSX 17 est tres vieux...), tu peut par contre trouver le brochage de ce cable et te le fabriquer toi-meme.
https://forum.hardware.fr/hfr/HardwarePeripheriques/Divers/automate-tsx-telemecanique-sujet_467_1.htm
Alors je te le dit tout de suite, tu ne pourra JAMAIS recuperer les infos sur ton PC.
Pour programmer le TSX 17 il te faut le logiciel PL7/1 ou PL7/2
Il te faut egalement un cable spécifique pour programmer le TSX, cable que tu ne trouveras pas dans le commerce (le TSX 17 est tres vieux...), tu peut par contre trouver le brochage de ce cable et te le fabriquer toi-meme.
https://forum.hardware.fr/hfr/HardwarePeripheriques/Divers/automate-tsx-telemecanique-sujet_467_1.htm
Bonjour, il est précisé dans mon premier message que je veux le faire tourner sous win xp. Peut être que sous XP il ya un paramétrage à effectuer? J'étais déjà aller voir mais je ne sait pas quels paramètres il faudrait modifier.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
J'ai mal lu. Je pense que le logiciel doit s'occuper du parametrage des ports, c'est son boulot. Tu n'as pas essayer de passer sous dos par la commande cmd, sans utiliser dosbox?, on ne sait jamais. Sinon, je pense que tu trouveras plus de renseignement sur des forums + specialises robotique.
Bonsoir,
Pour programer un TSX17, il faut déjà savoir s'il s'agit d'un TSX17 10 ou TSX17 20.
TSX17 10, c'est PL7 1 sur TSX17 20 c'est PL7 2 après il y a des variantes suivantes la cartouche hardware que l'on a sur le TSX17.
Concernant le cable, la partie à brancher sur le PC port série com 1 est un SUB D 9 et non un 25points.
C'est un cable avec un convertisseur entre les 2 prises et n'est plus commercialisé chez Schneider
Pour l'installation de pl7 1, il faut une vrai cession DOS, soit avec un pc sous win 98 maxi en ouvrant une vrai cession DOS (arret, puis ouvrir sous dos)
Pour Pl7 2, il existe une version sous OS2 ou une sous DOS (idem Pl7 1 ci dessus)
La solution magique est Microsoft virtual PC, que l'on peut télécharger gratuitement sur internet, on peut installer une cession DOS (un vrai) ou un OS 2, ou n'importe quels autres systèmes d'exploitation.
le hic, cela fonctionne très bien avec PL7 2 sous OS2, sous dos je n'ai pas fait l'essai.
Par contre Pl7 1 ne fonctionne pas impossible de se connecter avec l'automate et de lancer le soft, et c'est la raison pour laquelle je suis arrivée sur ce forum, je recherchais la solution.
A+
Pour programer un TSX17, il faut déjà savoir s'il s'agit d'un TSX17 10 ou TSX17 20.
TSX17 10, c'est PL7 1 sur TSX17 20 c'est PL7 2 après il y a des variantes suivantes la cartouche hardware que l'on a sur le TSX17.
Concernant le cable, la partie à brancher sur le PC port série com 1 est un SUB D 9 et non un 25points.
C'est un cable avec un convertisseur entre les 2 prises et n'est plus commercialisé chez Schneider
Pour l'installation de pl7 1, il faut une vrai cession DOS, soit avec un pc sous win 98 maxi en ouvrant une vrai cession DOS (arret, puis ouvrir sous dos)
Pour Pl7 2, il existe une version sous OS2 ou une sous DOS (idem Pl7 1 ci dessus)
La solution magique est Microsoft virtual PC, que l'on peut télécharger gratuitement sur internet, on peut installer une cession DOS (un vrai) ou un OS 2, ou n'importe quels autres systèmes d'exploitation.
le hic, cela fonctionne très bien avec PL7 2 sous OS2, sous dos je n'ai pas fait l'essai.
Par contre Pl7 1 ne fonctionne pas impossible de se connecter avec l'automate et de lancer le soft, et c'est la raison pour laquelle je suis arrivée sur ce forum, je recherchais la solution.
A+