Il ne faut pas confondre la catégorie avec la grade !
Il y a du catégorie 5 en grade 3 !!
C'est avant tout un problème de fréquence.
Relisez l'article de " La Maison de la Domotique" si vous voulez en savoir plus sur le VDI et sur la norme
http://www.maison-domotique.com/dossiers/vdi.php
http://www.maison-domotique.com/dossiers/optimiser_cablage-01.php
Il y a du catégorie 5 en grade 3 !!
C'est avant tout un problème de fréquence.
Relisez l'article de " La Maison de la Domotique" si vous voulez en savoir plus sur le VDI et sur la norme
http://www.maison-domotique.com/dossiers/vdi.php
http://www.maison-domotique.com/dossiers/optimiser_cablage-01.php
Bonjour,
Le Grade 1 correspond à du câble Cat5e + connecteur Cat5e
Le Grade 2 correspond à du câble Cat6 + connecteur Cat6
Le Grade 3 correspond à du câble Grade 3 (900Mhz, pas de correspondance avec une catégorie) + connecteur Cat6
Ceci pour répondre à Progémont donc.
Cdt.
Le Grade 1 correspond à du câble Cat5e + connecteur Cat5e
Le Grade 2 correspond à du câble Cat6 + connecteur Cat6
Le Grade 3 correspond à du câble Grade 3 (900Mhz, pas de correspondance avec une catégorie) + connecteur Cat6
Ceci pour répondre à Progémont donc.
Cdt.
Bonjour,tu prend simplement des prises cat6
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour,
quand on utilise un cordon grade 3 - IEC , comme ici http://www.destockable.fr/index.php/tag/product/list/tagId/48/ comment savoir sur quels fils se retrouvent la télé ?
Merci
quand on utilise un cordon grade 3 - IEC , comme ici http://www.destockable.fr/index.php/tag/product/list/tagId/48/ comment savoir sur quels fils se retrouvent la télé ?
Merci