Schema de cablage pour cordon de brassage

Résolu
laurod -  
bernardtamo Messages postés 14 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour,
j'ai installe des cartes reseau sur mes 2 pc et j'aurai besoin de connaitre le shema de cablage pour me faire mon cordon de brassage
je sais que certaines paires sont croisées mais je ne sais pas lesquelles !!!

merci pour vos reponses

laurod

3 réponses

afd Messages postés 1832 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   62
 
Bonsoir,

première fiche RJ45

blanc orange
orange
blanc vert
bleu
blanc bleu
vert
blanc brun
brun

la seconde (de l.autre côté)

tu permuttes

blanc vert
vert
blanc orange
bleu
blanc bleu
orange
blanc brun
brun

et voilà un cable croisé avec une bande passante optimale
(attention à bien connecter voir sertir les tits cables et tant qu'a faire il est bon de savoir qu'il faut choisir la CAT5 e)


Pas de problème ...que de solutions
1
lsdh1 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
bonjour
je veux me branchet a un routeur via mon pc et je veux le shema de cablage d un cordon DB9 cote pc et un connecteur RJ45 cote routeur...
merci
0
lsdh1 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
bonjour
voici ce que j ai pu obtenir en tatonant une fois une deuxieme fois est ca marche !
alors le shema de cablage est comme suit :
connecteur PC DB9(com1) routeur RJ45
broche n° broche n°
2 3
3 6
5 5
bien sur la connection passe a travers le logiciel de windows HYPERTERMINAL EN CHOISISSANT LE PARAMETRE PAR DEFAUT
merci
0
bernardtamo Messages postés 14 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
 
Norme 568 B

Câble croisé

Les paires 1-2 et 3-6 sont croisés d'un côté du câble et non croisé de l'autre côté du câble

D'un côté on utilise la norme TIA/EIA T568B:

1 - blanc/orange
2 - orange
3 - vert/blanc
4 - Bleu
5 - bleu / blanc
6 - vert
7 - Marron/blanc
8 - Marron

De l'autre côté on utilise la norme TIA/EIA T568A:

1 - vert/ blanc
2- vert
3- blanc /orange
4 - bleu
5 - bleu/blanc
6 - orange
7 - marron / blanc
8 - marron

Pour un câble paire, on utilise la même norme pour les deux côté du câble. On utilise du câble paire pour relier plusieurs ordinateurs à un hub ou un swicth et du câble impair pour relier deux poste de travail.