Bonjour à tous,

J'ai emmenagé dans un appartement qui vient d'être raccordé à la fibre SFR, le wifi marche très bien. En revanche j'ai des prises murales plus loin dans l'appartement, dont j'aimerais me servir pour me brancher en ethernet dessus (pour un PC fixe notamment). 

Il y'en a 3, qui je pense correspondent aux cables bleus avec machoires que vous voyez sur les photos (ils semblent étranges et surtout la machoire ne correspond apparemment pas à un RJ45 classique et ne sert pas bien le cable). Cependant, lorsque je les branche tous à la box, aucune prise murale ne marche. Rien ne s'allume non plus côté box. Je précise que lorsque je branche un ethernet de la box à un PC directement, ca marche.

Des photos de l'installation plus bas.

Auriez-vous une idée s'il vous plait ? Merci beaucoup !

9 réponses

txiki Messages postés 6597 Date d'inscription mercredi 30 janvier 2002 Statut Contributeur Dernière intervention 22 février 2024 515
4 mai 2023 à 02:07

Salut Hay78,
Attention ne confond pas RJ11 (4 broches) pour le téléphone avec RJ45 (6 broches) pour le réseau Ethernet.
Rares sont les appartements équipés de RJ45 sur les murs, c'est plutôt des RJ11 pour le téléphone.

► "cables bleus avec machoires": qu'appelles-tu "machoires" ?
Cdlt !


0
baladur13 Messages postés 46403 Date d'inscription mercredi 11 avril 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 28 avril 2024 13 224
4 mai 2023 à 09:24

Bonjour, Les prises RJ45  c'est 8 broches pas 6

1
txiki Messages postés 6597 Date d'inscription mercredi 30 janvier 2002 Statut Contributeur Dernière intervention 22 février 2024 515 > baladur13 Messages postés 46403 Date d'inscription mercredi 11 avril 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 28 avril 2024
4 mai 2023 à 09:30

Merci baladur, m'est "gouré" (j'en ai pas assez installé peut-être dans mon ex job...). Bonne journée !

0

Bonjour,

Si vous êtes locataire, il faut prévenir le propriétaire ou le gestionnaire (si c'est une agence) afin qu'un technicien puisse venir vérifier la connectivité avec son équipement. L'ancien locataire a peut-être utilisé ces branchements pour autre chose. De plus, il est fréquent que des pannes se produisent sur les câbles RJ45. Il est important de ne pas faire suivre les câbles RJ45 à côté des câbles électriques, les connecteurs aux deux extrémités peuvent être aussi capricieux. Il faut trouver où va chaque câble, et si en connectant les deux bons bouts (l'un à votre box, l'autre à votre équipement) cela ne fonctionne pas, c'est qu'il y'a un défaut au niveau du câble ou de l'embout.

0
Clarckos Messages postés 9815 Date d'inscription vendredi 13 juin 2003 Statut Contributeur Dernière intervention 26 avril 2024 692
Modifié le 4 mai 2023 à 09:51

Salut.

Alors, si vous êtes locataire, il faut demander au proprio de venir faire un check up des prises, avec, au moins, un testeur de continuité 8 fils + masse.

Pour moi ça sent l'erreur de câblage ou un câblage 2 fils.

Si l'appartement est neuf ou très récent (Edit : pas 2013 mais depuis 2016), la norme veut qu'il y ait des prises RJ45 dans toutes les pièces (au moins 1, 2 pour le salon généralement).

@txiki StatutContributeur, les RJ11 ne se font plus depuis longtemps dans les appartements/maisons récent(e)s, et les mâchoires sont en fait des prises RJ45 mâles spéciales à mettre directement sur du câble Ethernet, pratique, mais à mes yeux, fragile et cher à l'unité. ;-)


0
txiki Messages postés 6597 Date d'inscription mercredi 30 janvier 2002 Statut Contributeur Dernière intervention 22 février 2024 515
4 mai 2023 à 09:37

Pourtant chez moi, appart récent, je crois bien que c'est du RJ11.... je trouve un peu petit pour du RJ45 mais j'ai une mauvaise vue...

0
Clarckos Messages postés 9815 Date d'inscription vendredi 13 juin 2003 Statut Contributeur Dernière intervention 26 avril 2024 692 > txiki Messages postés 6597 Date d'inscription mercredi 30 janvier 2002 Statut Contributeur Dernière intervention 22 février 2024
4 mai 2023 à 09:53

Pas obligatoire pour une réno, mais ça l'est pour du neuf.

0
Clarckos Messages postés 9815 Date d'inscription vendredi 13 juin 2003 Statut Contributeur Dernière intervention 26 avril 2024 692
Modifié le 4 mai 2023 à 09:58

Hay78, je viens de relire le message, j'aperçois que vous avez écrit :

"surtout la machoire ne correspond apparemment pas à un RJ45 classique et ne sert pas bien le cable"

>> ce genre de prise mal serrée peut ne pas appuyer assez fort sur les fils à l'intérieur pour qu'ils puissent rentrer dans des petites mâchoires métalliques et faire contact, comme si vous essayez de faire le plein de votre voiture en mettant le bout du pistolet à 5 cms du trou....où va le carburant?


0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
jee pee Messages postés 39659 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 28 avril 2024 9 238
4 mai 2023 à 11:06

Bonjour,

La prise avec mâchoire est une prise de terrain, ou prise de travaux : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37585049-compatibilite-cables-et-prises-rj45#prises-de-terrain

Disons que c'est une mauvaise idée (prise de travaux, temporaire) que l'on monte sur du câble Ethernet monobrin (celui qui est utilisé dans les murs) au lieu de faire une installation propre avec des prises de brassage (prises rj45 femelles).

Donc soit le câblage de ces prises, soit le câblage des prises murales n'est pas correct. Puis il n'y a que 2 prises de travaux pour 3 prises murales, le 3ème cable bleu/blanc est nu.


0

Cher tous,

Merci pour vos réponses, j'ai pris des photos des cables et de l'espèce de machoire. En fait les 3 cables sont similaires avec cette machoire, simplement elle ne sert pas bien et deux sont partis, j'ai beaucoup de mal à les remettre dedans (c'est tordu à l'intérieur, cf photo). J'ai essayé les trois prises murales en branchant bien le cable qui tient, rien.

Merci encore pour votre aide ! Je précise que l'appartement est pourtant refait à neuf, je suis le premier locataire depuis sa réfection. 

0
brupala Messages postés 109470 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 28 avril 2024 13 627
Modifié le 5 mai 2023 à 00:22

Salut,

ça ce n'est certainement pas le montage d'un électricien, c'est un vulgaire bricolage, les électriciens dignes de ce nom n'installent jamais avec des prises de terrain (démontables)

tes photos montrent une prise morte (arrachée de force certainement).

Comme indiqué par JP, mets des noyaux à la place.

Pour la prise murale, on ne voit pas bien, mais on dirait qu'il y a des paires non câblées derrière.

0
Clarckos Messages postés 9815 Date d'inscription vendredi 13 juin 2003 Statut Contributeur Dernière intervention 26 avril 2024 692 > brupala Messages postés 109470 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 28 avril 2024
5 mai 2023 à 08:33

Salut Brupala,

il faudrait vraiment connaître ces prises de terrain pour pouvoir les installer, car elle sont faites spécifiquement pour les câbles ethernet ( diamètre et rigidité du câble).

Pour Hay, 

Il ta faudrait ce genre d'éléments (si tu peux te permettre d'installer ça), à poser contre la goulotte :

Un boitier pour trois câbles, 3 noyaux, et 3 plastrons adaptés aux noyaux en 22.5x45 + 1 obturateur 22.5x45, avec cette dimension de boitier.

0
txiki Messages postés 6597 Date d'inscription mercredi 30 janvier 2002 Statut Contributeur Dernière intervention 22 février 2024 515
4 mai 2023 à 22:10

Salut à tous,
Pour avoir fait des installations (plutôt connexions RJ45 sur câbles) je peux t'assurer que c'est un travail de sagouin que je vois sur ces photos.
On parle ici de réseau, donc un branchement correct entre les fiches et le câble (8 fils normalement).
Je ne vois pas non plus beaucoup d'isolation métallique (anti magnétique), une espèce d'alu brillant... Très mauvais pour les perturbations magnétiques.
Cdlt !


0
jee pee Messages postés 39659 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 28 avril 2024 9 238
Modifié le 4 mai 2023 à 22:22

Si la prise ressemble à celle de mon lien plus haut, il en manque un bout, le guide fils plastique. Les fils ne sont pas dénudes, et des CAD (contacts auto dénudant) sont tordus.

Tu devrais virer ces connecteurs et mettre des prises de brassage femelles. Ou dire au propriétaire que l'installation est mal faite et qu'il faut vérifier les 3 prises.


0

Merci a tous, je vais essayer de changer par des embouts comme vu au dessus et vous tiendrai au courant

Merci encore !