CPL : Multiples applications ?
Résolu
alainjjb
Messages postés
788
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
alainjjb Messages postés 788 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
alainjjb Messages postés 788 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
j'ai, depuis déjà plusieurs années, un programmateur de chauffage qui envoie ses ordres (confort/éco/hors gel) aux convecteurs par courant porteur. Je voudrais maintenant connecter ma TV à la Freebox également en CPL.
Est-ce possible ?
Ces 2 applications sont-elles compatibles et ne vont-elles pas se "brouiller" ?
Merci d'avance de votre aide
Alain
j'ai, depuis déjà plusieurs années, un programmateur de chauffage qui envoie ses ordres (confort/éco/hors gel) aux convecteurs par courant porteur. Je voudrais maintenant connecter ma TV à la Freebox également en CPL.
Est-ce possible ?
Ces 2 applications sont-elles compatibles et ne vont-elles pas se "brouiller" ?
Merci d'avance de votre aide
Alain
A voir également:
- CPL : Multiples applications ?
- Cpl connecté mais pas internet - Forum CPL
- Ajouter un cpl d'une autre marque - Forum CPL
- Cpl distance max - Forum CPL
- Cpl triphasé ✓ - Forum CPL
- Cpl netgear voyant rouge ✓ - Forum CPL
11 réponses
Bonjour
Pour le savoir il faudrait savoir quel protocole utilise l'appli ou le module cpl du chauffage.
En principe le type utilisé pour ce genre de commande "domotique" n'est pas le même que pour le "data" (pc ou tv), donc ça ne devrait pas causer de soucis.
Bav
"On avale à pleine gorgée le mensonge qui nous flatte et l'on boit goutte à goutte une vérité qui nous est amère."
Pour le savoir il faudrait savoir quel protocole utilise l'appli ou le module cpl du chauffage.
En principe le type utilisé pour ce genre de commande "domotique" n'est pas le même que pour le "data" (pc ou tv), donc ça ne devrait pas causer de soucis.
Bav
"On avale à pleine gorgée le mensonge qui nous flatte et l'on boit goutte à goutte une vérité qui nous est amère."
Bonjour Madmyke,
j'ai relu la doc du programmateur de chauffage et du protocole : que nenni". Par contre j'ai lu également la doc des convecteurs qui elle précise ceci :
Mode - Signal transmis - Mesure par rapport au neutre
Confort - - 0 volt
Eco - - 230 volts
Hors-gel - - 115 volts négatif
Arrêt - - 115 volts positif
Dans la colonne "signal transmis" il y a le schéma du signal (par ex. 1ére ligne : trait, seconde ligne : trait avec S renversé, ...).
Ces infos donnent-elles une idée du protocole utilisé ?
Merci
Alain
j'ai relu la doc du programmateur de chauffage et du protocole : que nenni". Par contre j'ai lu également la doc des convecteurs qui elle précise ceci :
Mode - Signal transmis - Mesure par rapport au neutre
Confort - - 0 volt
Eco - - 230 volts
Hors-gel - - 115 volts négatif
Arrêt - - 115 volts positif
Dans la colonne "signal transmis" il y a le schéma du signal (par ex. 1ére ligne : trait, seconde ligne : trait avec S renversé, ...).
Ces infos donnent-elles une idée du protocole utilisé ?
Merci
Alain
La centrale est la Rythmo et la marque est Applimo. Mais je crois que cette centrale a été remplacée par la cassette émettrice Progress d'Applimo.
Merci
Alain
Merci
Alain
Bon après farfouillé sur le Web il semble que ce soit un protocole X2D.
Qui est un protocole tout à fait propriétaire de la marque et sur lequel je ne trouve que peu d' info (fréquence porteuse utilisée etc) ou presque dans les forums.
il semble que ce soit dans la gamme des 125 KHZ à 148 KHZ, ce qui est très différents du CPL utilisé par les CPL ou pc-tv qui sont normalement bien supérieur.
Donc cela impliquerai qu'en théorie ça ne devrait pas poser de soucis (fréquence et protocole différents) MAIS en pratique, est très difficile de savoir si il sera perturbé ou non par l'autre sans l'avoir testé.
Qui est un protocole tout à fait propriétaire de la marque et sur lequel je ne trouve que peu d' info (fréquence porteuse utilisée etc) ou presque dans les forums.
il semble que ce soit dans la gamme des 125 KHZ à 148 KHZ, ce qui est très différents du CPL utilisé par les CPL ou pc-tv qui sont normalement bien supérieur.
Donc cela impliquerai qu'en théorie ça ne devrait pas poser de soucis (fréquence et protocole différents) MAIS en pratique, est très difficile de savoir si il sera perturbé ou non par l'autre sans l'avoir testé.
Bonjour
D'apres ce que j'en sais , les ordres sont envoyés aux appareils avec un fil pilote , qui va de la centrale aux appareils.
cela n'utilise pas de boitier CPL.
Il n'y a donc pas de risque de brouillage .
D'apres ce que j'en sais , les ordres sont envoyés aux appareils avec un fil pilote , qui va de la centrale aux appareils.
cela n'utilise pas de boitier CPL.
Il n'y a donc pas de risque de brouillage .
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Salut,
les ordres sont envoyés par un fil pilote qui vient directement du gestionnaire de chauffage. Tu as 4 fils arrivant au radiateur (ou 3 si c'est un classe 2 sans terre) : 1 neutre, 1 phase, 1 terre et 1 pilote.
Le pilote étant séparé du réseau, tu n'as aucun risque d'interférence avec le CPL (qui, de plus, utilise un signal à haute fréquence, alors que ton gestionnaire de chauffage envoie un courant 'normal' au radiateur).
A+ blux
les ordres sont envoyés par un fil pilote qui vient directement du gestionnaire de chauffage. Tu as 4 fils arrivant au radiateur (ou 3 si c'est un classe 2 sans terre) : 1 neutre, 1 phase, 1 terre et 1 pilote.
Le pilote étant séparé du réseau, tu n'as aucun risque d'interférence avec le CPL (qui, de plus, utilise un signal à haute fréquence, alors que ton gestionnaire de chauffage envoie un courant 'normal' au radiateur).
A+ blux
"Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
Non ! non ! la communication se fait par courant porteur. Mon installation n'a pas de fil pilote. C'est la seule chose dont je sois sur.
Progress ECP : Cassette émettrice 0056011AA 0056011CC
Progress RCP : Cassette réceptrice 0056012AA 0056012CC
Sachant que dans mon cas c'est unr centrale et non une cassette émettrice.
Alain
Progress ECP : Cassette émettrice 0056011AA 0056011CC
Progress RCP : Cassette réceptrice 0056012AA 0056012CC
Sachant que dans mon cas c'est unr centrale et non une cassette émettrice.
Alain
C'est comme ca ? https://www.domotelec.fr/chauffage-electrique/programmation.html
vers la fin de la page en lien , avec un recepteur cpl à chaque radiateur ?
vers la fin de la page en lien , avec un recepteur cpl à chaque radiateur ?
Dans la doc du lien proposé par Phil2k, mon installation correspond à la rubrique "Comment réaliser une programmation par Courant Porteur (CPL) ? Solution 1 (sachant qu'Applimo a transformé la centrale par une cassette émettrice). Donc tous les convecteurs ont une cassette réceptrice qui reçoit les ordres de la centrale (ou de la cassette émettrice) et ce en courant porteur.
Je pense comme madmyke , plus haut : il ne devrait pas y avoir de problemes , mais il faut essayer pour etre sur ....
"Pour guérir quelque chose qui ne marche pas ou fait trop de bruit, il faut et il suffit de taper dessus avec quelque chose qui marche mieux ou qui fait plus de bruit" Les shadoks
"Pour guérir quelque chose qui ne marche pas ou fait trop de bruit, il faut et il suffit de taper dessus avec quelque chose qui marche mieux ou qui fait plus de bruit" Les shadoks
J'ajoute que j'ai du CPL en X10 et du cpl "data" (devolo)sur mon réseau électrique et que tout marche sans soucis, ce qui est très proche de votre "système", je crois que ça ira donc, mais ce n'est pas une garantie 100%