Bonjour,

Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi j'ai 70 volts entre phase et neutre ( domino pour alimenter un lustre) sans actionner l'interrupteur et 230v en actionnant celui-ci?
Je dois dire que c'est une ancienne maison.

Merci de votre aide

chris

2 réponses

sorcierblanc Messages postés 3190 Date d'inscription jeudi 18 octobre 2007 Statut Membre Dernière intervention 21 août 2016 457
3 févr. 2010 à 19:35
Bonjour,
Tu dois avoir un retour de courant dû à un défaut d'isolement de fil ou d'appareil ou un mauvais branchement de prise de terre(anciennement certains bricoleurs utilisaient la plomberie comme prise de terre...)
0
je te remercie pour ta réponse,et dès que peux, je vais aller voir si la terre est reliée sur la tuyauterie ce qui ne me paraîterait pas abérant vu la construction 1930!!!!

si c'est le cas, il va falloir que je fasse une prise de terre dans le jardin???
0
sorcierblanc Messages postés 3190 Date d'inscription jeudi 18 octobre 2007 Statut Membre Dernière intervention 21 août 2016 457
3 févr. 2010 à 20:28
Une prise de terre normalisée suivant les lois en vigueur(voir google pour les schémas)