Bonjour,
Pourquoi nous vend on des tableau électriques, qui intègrent aussi les arrivées du réseau RJ45,
alors qu'il me semble comprendre que la norme dit :
- qu'il est interdit de mélanger les fils haute et basse tension, dans une même goulottes ou une même gaine,
- que ces fils et leurs prises doivent avoir un espace de 20 cm
- ...
Or, dans un tableau habituel, ce n'est pas le cas ! ?
Et quand les fils passent le long des plinthes, ce n'est pas le cas non plus ! ?
Merci de m'éclairer^^
Pourquoi nous vend on des tableau électriques, qui intègrent aussi les arrivées du réseau RJ45,
alors qu'il me semble comprendre que la norme dit :
- qu'il est interdit de mélanger les fils haute et basse tension, dans une même goulottes ou une même gaine,
- que ces fils et leurs prises doivent avoir un espace de 20 cm
- ...
Or, dans un tableau habituel, ce n'est pas le cas ! ?
Et quand les fils passent le long des plinthes, ce n'est pas le cas non plus ! ?
Merci de m'éclairer^^
A voir également:
- Tension basse
- Tableau basse tension haute tension - Meilleures réponses
- Tableau domaine de tension - Meilleures réponses
- Application tension artérielle gratuite - Télécharger - Vie quotidienne
- Caisson de basse qui claque - Forum Enceintes / HiFi
- Caisson de basse samsung clignote bleu ✓ - Forum Enceintes / HiFi
- Brancher caisson de basse sans rca - Forum Autoradio
- Barre de son lg problème caisson de basse ✓ - Forum Enceintes / HiFi
4 réponses
Salut,
Effectivement, on ne mélange pas câbles données et téléphone avec les câbles électriques.
il faut les séparer, mais 20cm est très exagéré, quelques cm suffisent.
20 cm c'est dans les installations industrielles de puissance qui disposent de chemins de câbles séparés.
En général dans les GTL, l'électrique est d'un côté et les courants faibles de l'autre.
Pour les fils le long des plinthes, il vaut mieux éviter, à l'intérieur des plinthes, il y a normalement deux compartiments.
Effectivement, on ne mélange pas câbles données et téléphone avec les câbles électriques.
il faut les séparer, mais 20cm est très exagéré, quelques cm suffisent.
20 cm c'est dans les installations industrielles de puissance qui disposent de chemins de câbles séparés.
En général dans les GTL, l'électrique est d'un côté et les courants faibles de l'autre.
Pour les fils le long des plinthes, il vaut mieux éviter, à l'intérieur des plinthes, il y a normalement deux compartiments.
Pourquoi c'est proposé dans un même tableau alors que la norme déconseille ?
tu as des sources de ce que tu avances ?
Desoled, je suis en brasse coulée avec toute ces infos^^ 20 cm, pas mélanger, interférences etc. ; c'est pour ça que je suis là;)
Les questions électricité, c'est un peu limite hors sujet ici où l'on parle plutôt de réseau informatique ou téléphonie, mais si tu as d'autres questions, reste plutôt sur ce sujet, ça permettra à ceux qui te répondent de mieux te situer et éviter les questions inutiles.