Tension dans un boitier

or3li3n Messages postés 212 Statut Membre -  
or3li3n Messages postés 212 Statut Membre -
Bonjour,

J'ai un petit souci de tension.

Je viens de monter une nouvelle tour chez moi,et je me rend compte que si je touche la carcasse alors le câble d'alimentation est branché JE SENS UNE DÉCHARGE sur le bout de mon doigt qui progresse si je ne lâche pas.

Même chose avec mon ancienne tour.

Les boitier d'alimentation ne sont pas les mêmes,ni les câbles d'alimentation.
Et aucun autre câble n'est branché sur la tour.

Merci beaucoup de votre future aide.

12 réponses

Ping71 Messages postés 1690 Statut Membre 156
 
C'est quoi ton alim que j'achète pas la meme xD ?
0
or3li3n Messages postés 212 Statut Membre 6
 
Nan mais C pas la meme alim.

Sur mon ancienne tour C advance et sur la nouvelle C powerstar.

Et avec les deux tours j'ai la mm chose!
0
Ping71 Messages postés 1690 Statut Membre 156
 
Si avec 2 alims et 2 boitiers différents sa te fait sa a par soit ton installation électrique qui a un problème soit tu peut t'inscrire a l'émission de la soirée de l'étrange pour l'homme électrique :p.
(cela dit je pencherais pour le 1er ^^)
0
r-one2x2 Messages postés 317 Statut Membre 13
 
peut etre un problème de masse pour le retour a la terre :-s
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Ping71 Messages postés 1690 Statut Membre 156
 
Peut etre mais a mon avis le mieux a faire est d'emmener ton pc chez quelqu'un d'autre de le brancher et de voir ce que sa fait la au moin tu sera fixer.
0
or3li3n Messages postés 212 Statut Membre 6
 
Mais je me branche bien sur une prise avec terre.

D'ailleurs j'ai essayé sur 3 prises différente de la maison et j'ai toujours ce problème.
0
Ping71 Messages postés 1690 Statut Membre 156
 
je te dit enmene ton pc chez quelqu'un pour le tester
0
r-one2x2 Messages postés 317 Statut Membre 13
 
dans la majorité des cas, ce problème resulte d'un default de prise de terre ( infos tiré de google) , aussi il s'agirait de la batisse en elle meme qui n'y serait plus relié d'ou le phenomène sur tes 2 boitiers et qu elle que soit la prise de ton habitation , je tesuggère d'essayer de brancher ta bécanne chez un amis ou famille ( mais pas chez le voisin ;-)
0
r-one2x2 Messages postés 317 Statut Membre 13
 
dsl ping, j avais pas vu ton post
0
or3li3n Messages postés 212 Statut Membre 6
 
Une simple question :

Lors du montage de la tour il n'y a pas une pièce spéciale pour la masse?
0
r-one2x2 Messages postés 317 Statut Membre 13
 
non, c'est inclus dans l'alim, laquelle est en contact avec ton chassis
0
or3li3n Messages postés 212 Statut Membre 6
 
J'éssairai de brancher la tour chez quelqu'un d'autre pour voir si ce problème vient de l'installation électrique.
0