Detection des défauts profibus

Fermé
susu - 9 oct. 2008 à 00:04
 To - 17 juil. 2014 à 17:33
Bonjour,
pouvez vous m'aider à résoudre les défauts profibus et rechercher plus rapidement le défaut en question
et localiser le défaut.
existe il des appareils de controle pour localiser le défaut à partir de l'automate pricipal?
MERCI

2 réponses

Pour réaliser le diagnostic d'un réseau Profibus il existe essentiellement 3 appareils :

1) Testeur de la couche physique ( vérification câble, résistances de terminaison, mesure longueur et réflexion ainsi que test de l'interface RS485)

2) Analyseur de trames ( vérification de la qualité des échanges , absence d'erreurs de communication)

3) Analyseur des signaux ( vérification de la qualité des signaux, absence de perturbations sur le signal)


Pour le premier test le réseau devra être stoppé, pour les autres il faut disposer d'un connecteur Profibus avec prise gigogne permettant d'observer en dynamique le réseau .