Prises RJ45 ne fonctionnent pas
Fermébrupala Messages postés 110686 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2024 - 20 août 2022 à 23:37
- Prises RJ45 ne fonctionnent pas
- Comment regarder tv avec prise rj45 sans box - Forum Téléviseurs
- Tester rj45 sans testeur ✓ - Forum câblage
- Prise rj45 murale ne fonctionne pas ✓ - Forum câblage
- Schéma installation rj45 maison fibre ✓ - Forum Fibre Optique
29 réponses
17 août 2022 à 13:04
17 août 2022 à 15:22
Modifié le 17 août 2022 à 15:36
Je ne vois pas bien, mais ça foit être une seule paire sur rj45 celui là, Ca peut suffire au test, car le test se fait sur la paire téléphone au centre.
17 août 2022 à 15:31
17 août 2022 à 15:32
D accord parfait !
17 août 2022 à 16:03
Excuse moi , Brupala , j ai coupé le câble rj45 le plus gros et je dois dénuder et relier le fil bleu avec le fil blanc/bleu c est bien ça ?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question17 août 2022 à 16:27
Et quand tu dis :
Il vaut mieux deconnecter à la reglette, les câbles que tu testes car ils sont reliés entre eux sur les plots et donc vont tous sonner.
comment dois je déconnecter les 4 cables du dessus ? Je les coupe ?
18 août 2022 à 10:02
Non, ne rien couper, tu vas avoir besoin de toute la longueur après,
il faut juste retirer les deux fils des contacts autodénudants, avec un tournevis fin par exemple.ou une pince bec rond.
17 août 2022 à 16:32
Et aussi pour tester , tu as dit :
tu relies ce bout de câble à la prise murale à localiser au tableau. Là tu sonnes en ohm mètre avec le multimètre les paires blanc bleu + bleu de chaque câble, quand tu as le court circuit, c'est celui là.
Euh, peux tu me dire comment dois je utiliser le multimètre avec les sondes rouge et noire ? Je mets sur Ohm et après , il n y a pas de sens ou de polarité pour les fils bleu et blanc bleu ?
17 août 2022 à 16:52
ah , le multimètre tu ne sais pas ...
tu dois avoir un calibre ohm avec sonnette ?
déjà tu teste le court circuit se faisant toucher les 2 pointes, ça doit afficher 0 et sonner ?
Mets nous une photo du multimètre STP .
Sur le cordon que tu as coupé tu dénudes et court circuite la paire centrale en torsadant les deux fils tout simplement.
Modifié le 17 août 2022 à 17:34
Je te fais voir la bonne position sur le mien:
Ça bippe, mais on ne peut pas mettre de vidéo ;-)
18 août 2022 à 07:54
18 août 2022 à 09:19
C'est ça, oui,
quand tu coupes un câble comme ça, il faut prendre le soin de garder les paires torsadées au maximum, pour ce que nous avons à faire là, ça n'est pas grave, tant que c'est bien les bons fils de la paire qui sont ensemble, mais c'est une bonne habitude à prendre de ne pas dépairer comme c'est le cas ici sur ta paire orange en particulier.
18 août 2022 à 07:49
Bonjour Brupala ,
Voici mon multimètre, il est normalement sonore .J’ai bien noté qu’il faut le positionner sur l’unite de mesure Ohm.
Je te montre aussi le câble rj45 que j’ai assemblé.
Si je comprends bien , chaque gros câble gris situé au dessus de la réglette correspond à une seule prise ?
18 août 2022 à 09:20
Tout à fait, chaque câble gris va à une prise, plus un qui doit aller au DTI en dessous.
Modifié le 18 août 2022 à 12:58
Ce sont des contacts autodénudants, c'est le contact qui coupe l'isolant du fil pour venir jusqu'au cuivre, ça permet une connexion rapide et stable quand c'est bien fait.
Quand tu fais toucher tes 2 pointes, ça sonne ?
pour le test lui même, en ohmmètre ou continuité comme là, il ne faut tester que des circuits qui ne sont reliés à aucune source électrique, car tu risques de griller le multimètre.
là si tu testes la prise en service, la ligne téléphonique arrive toujours dessus, ça ne va pas bousiller le multimètre, mais ça va fausser la mesure, il faudrait déconnecter la ligne téléphonique pour ça.
Comme dit auparavant, la prise en service doit arriver sur les plots 8 et 10 ainsi que la sortie du DTI, essaie de voir où va le câble qui vient du DTI sur sa droite.
Les pointes du multimètre doivent toucher le cuivre des plots, tu dois tester entre les fils bleus et les fils blanc/bleus soit entre les plots 3 et 5 ainsi que 4 et 6 et sur 8 et 10 pour le prise qui fonctionne (je suppose).
Une valeur de 000,2 correspond bien à un court circuit, ça ne sonnait pas ?
Modifié le 18 août 2022 à 18:07
ca sonne ou pas quand tu fais toucher tes pointes ?
il doit bien y en avoir un autre sur la sortie DTI qui vient là dedans ...
si ce câble n'est pas connecté, retire le de la réglette, ça donnera de l'air pour voir le reste.
18 août 2022 à 18:51
Le blanc/bleu n'est pas connecté en 4 ?
18 août 2022 à 20:04
Donc, c'est bien branché, les autres doivent pareil :-)
18 août 2022 à 07:52
18 août 2022 à 09:21
Belle bête, il est beaucoup plus sophistiqué que le mien :-)
20 août 2022 à 21:56
D’accord donc la prise active de la chambre bb arrive sur le DTI mais où ? Parce qu il y a 2 câbles gris qui sont connectés au DTI , 1 sur le plot blanc à gauche et 1 autre sur le plot blanc à droite .
Modifié le 20 août 2022 à 23:38
sur la sortie à droite, à gauche c'est l'arrivée de la ligne téléphonique.
17 août 2022 à 13:30
A priori, les deux doivent être bons, tu prends le plus court pour le sacrifice.