Depannage de l'asi

Fermé
leroy - 24 oct. 2013 à 10:58
 NSteph - 20 juin 2015 à 17:07
Bonjour,

Nous disposons de deux onduleurs GALAXY 3000 MGE de 20KVA chacun. Mais nous avons les défauts suivant sur un onduleur (N°2) NB il sont en redondance passive
on remarque sur l'afficheur:
niveau du liquide refroidissement faible ( nous avons fait l'appoint du liquide pas de changement)
Fusible OND tension PH1 défectueux
Fusible OND tension PH1 défectueux
Fusible OND tension PH3 défectueux
malgré l'arrêt complet et remise en route de l'onduleur, la commande arrêt et démarrage est refusée. que faut il faire pour dépanner cet onduleur?

2 réponses

c'est bien normal que l'onduleur ne demarre pas. commencez par remplacer les 3 fusibles defectueux. ensuite assurez vous que le niveau du liquide de refroidissement est ok avant de demarrer.