Schèma de câble RS485
Résolu/Fermé
Lyes AZOUZ
Messages postés
1
Date d'inscription
jeudi 11 janvier 2007
Statut
Membre
Dernière intervention
11 janvier 2007
-
11 janv. 2007 à 11:50
brupala Messages postés 110678 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 16 décembre 2024 - 3 juin 2008 à 15:32
brupala Messages postés 110678 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 16 décembre 2024 - 3 juin 2008 à 15:32
A voir également:
- Rs485 rj45 différence
- Câble rs485 rj45 - Meilleures réponses
- Câblage rs485 2 fils db9 - Meilleures réponses
- Code couleur rj45 - Forum câblage
- Comment regarder tv avec prise rj45 sans box - Forum TV & Vidéo
- Difference tcp udp - Guide
- Télé par prise RJ45 ? ✓ - Forum TV & Vidéo
- Schéma installation rj45 maison fibre - Forum câblage
7 réponses
Si le connecteur est un RJ45, je pense que c'est plus facile de trouver l'info sur le net.
On renvoie souvent la théorie qu'il y a derrière la norme RS485 (ou EIA 485) sans donner la correspondance fil/données.
La voilà :
TxB fil n°1 : brun
TxA fil n°2 : brun/blanc
RxA fil n°3 : vert
RxB fil n°4 : bleu/blanc
TxEN fil n°5 : bleu
COMM fil n°6 : vert/blanc
TxB fil n°7 : orange
TxA fil n°8 : orange/blanc
En RS485, la liaison est série en half-duplex. IL EST POSSIBLE DE N'UTILISER QUE DEUX FILS :
TxB fil n°7 : orange
TxA fil n°8 : orange/blanc
Réponse tardive. Peut-être servira à quelqu'un
Amicalement
On renvoie souvent la théorie qu'il y a derrière la norme RS485 (ou EIA 485) sans donner la correspondance fil/données.
La voilà :
TxB fil n°1 : brun
TxA fil n°2 : brun/blanc
RxA fil n°3 : vert
RxB fil n°4 : bleu/blanc
TxEN fil n°5 : bleu
COMM fil n°6 : vert/blanc
TxB fil n°7 : orange
TxA fil n°8 : orange/blanc
En RS485, la liaison est série en half-duplex. IL EST POSSIBLE DE N'UTILISER QUE DEUX FILS :
TxB fil n°7 : orange
TxA fil n°8 : orange/blanc
Réponse tardive. Peut-être servira à quelqu'un
Amicalement
30 août 2007 à 00:11
où as tu trouvé cette "norme" ? as tu un lien vers un site officiel qui justifie ?
sinon ça risque plus de rester un bricolage particulier qu'une norme
ce qui est dommage c'est que ce câblage , au niveau couleurs, ne correspond pas à la norme EIA/TIA 568 : https://en.wikipedia.org/wiki/TIA-568B
de plus, il ne respecte pas les paires au niveau des points 3/4 .
si on n'utilise que 1/2 et 7/8, oK ça peut etre correct, mais sinon, le montage n'est pas propre du tout.
allez, un petit complément, assez édifiant: http://www.control.com/1026201870/index_html