Ordre couleurs dans prises et P. de brassage

amine -  
 amine -
Bonjour,

j'essaie de connecter un nouveau prise au panneau de brassage mais j'arrive toujours pas à trouver le bon ordre de couleurs.

Panneau de brassage: norme A (je crois car rien n'est écrit qui indique le norme sauf l'ordre des couleurs): Blanc bleu | bleu | blanc orangé | orangé | blanc vert | vert |blanc marron | marron

Prise murale: norme A: blanc vert | vert | blanc orangé | bleu | blanc bleu | orangé | blanc marron | marron

j'essaye depuis un bon temps mais je ne trouve pas encore la solution. j'ai perdu un bon nombre de prises et je ne veux plus perdre encore... aidez moi SVP

je crois que c'est à cause que le panneaux de brassage et le prise n'utilisent pas la même norme. Si oui, comment je fais? est ce que je dois acheter des prises de même normes ou il y a une autre solution?

6 réponses

brupala Messages postés 112072 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   14 185
 
Un câblage fixe se cable toujours en câble droit, en respectant les paires et point à point.
si tu mets du EIA/TIA 568 A d'un côté, tu mets du A aussi de l'autre, les paires doivent arriver ua même pôint de la RJ45.
si tu fais autrement, tu as de la chance si ça fonctionne.
Après si tu relies des PC directement, sans switch, effectivement, tout peut arriver si tu ne possèdes pas les bases (MDI/MDIX).
2
amine
 
oui je sais quand il faut croiser un câble mais j'ai pas su qu'un panneau de brassage croise un câble.
0
Cooyoo Messages postés 687 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   228
 
Vite à la louche..... ça croise....... et comme les carte nic récente croise et decroise à leur guise........ (quel dommage....... un bon tech réseau n'a plus sa place dans ce monde.......)
1
amine
 
J'espère que t'auras un bon place Mr le technicien
C'est vrai c'est louche, j'ai vue que le mauvais ordre et j'ai pas vue que c'est croisé
DSL, je manque d'application
0
Cooyoo Messages postés 687 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   228
 
Bonjour.
A priori le câblage des prises murale est ok mais j'ai un gros doute au niveau du panneau de brassage => https://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45
0
brupala Messages postés 112072 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   14 185
 
Salut,
tu es sûr des couleurs au panneau de brassage ?
tu les relèves où ?
j'ai perdu un bon nombre de prises et je ne veux plus perdre encore... aidez moi SVP
c'est à dire ? comment c'est arrivé ?
et ... Voili Voilou Voila !
0
amine
 
L'ordre de couleur est imprimé dans les connecteurs du panneau de brassage.
(il y a un seul ordre indiqué dans le panneau de brassage et je l'ai suivit)
0
brupala Messages postés 112072 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   14 185
 
Mais est ce que tu es sûr que cet ordre correspond bien aux points des prises que tu désignes ?
0
amine
 
Non je suis pas sûr. C'est là le problème. Dans le panneau de brassage, il est proposé un seul ordre que je l'ai suivit. Dans le prise, il est proposé deux norme A et B, j'ai suivit le A il m'a donné un résultat d'un câble croisé, j'ai suivit le B il m'a donné une résultat qui ne ressemble à rien.

SVP, est ce que je peux utiliser un cordant croisé (la connexion entre le panneau de brassage et le switch) pour corriger le croisement qu'a fait le panneau de brassage??
0
brupala Messages postés 112072 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   14 185
 
c'est quoi ces panneaux de brassage ?
tu ferais eieux de prendre un testeur de câble et d'essayer diverses combinaisons jusqu'à déterminer celle qui te donne un câblage droit.
0
amine
 
C'est ce que j'ai fait. Et ça ce qui m'a fait perdu 4 prises.
Bon, je vais utiliser des cordons croisés (connexion entre le panneau de brassage et le switch)
j'essaye et je vous dis le résultat.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
amine
 
bonsoir, merci brupala et cooyoo pour s'en intéresser.


Bref, dans le panneau de brassage y est indiqué un ordre de couleur que j'ai suivit exactement comme indiqué: Blanc bleu | bleu | blanc orangé | orangé | blanc vert | vert |blanc marron | marron

-Je ne sais pas le norme à appliquer dans les prises: A ou B

J'ai essayé de brancher un prise norme A et l'autre norme B mais:

----quand je teste avec le testeur réseau l'ordre de couleurs n'est pas le bon----

Quand j'ai branché un prise à la norme A, voilà ce que m'indique le testeur réseau:
1->3
2->6
3->1
4->4
5->5
6->2
7->7
8->8
et le plus étonnant,c'est que maintenant que j'ai branché un PC dans un nouveau prise et le réseau fonctionne!!!!!!!!!!!

Bon l'essentiel est fait, mais comment est ce que le câble est dans le mauvais ordre et que ça fonctionne??


A propos d'avoir perdus des prises, j'ai essayé 4 autres ordres de couleurs. Et la marque de prise que j'utilise est SOMEF que quand on y branche un câble, impossible de l'enlever et de remettre un autre. Bon c'est pas un bon nombre, c'est 4 prises.
0
amine
 
à brupala
oui, j'ai pensé que perdre un prise est mieux de perdre un port dans le panneau de brassage
0