Problème OP37 - S7/400

Romain -  
 Romain -
Bonjour,

J'ai un OP37 relié à un S7-400, l'OP ayant cramé nous l'avons remplacé.
Cependant j'ai un problème avec le nouveau, il ne dialogue pas avec l'automate.
Le pupitre fonctionne correctement, je peux visualiser toutes les pages lorsquil n'est pas relié à l'automate. Par contre dès que je le relie au S7-400, l'écran se met en "veille", il devient tout noir et quand j'appuie sur une touche quelconque il se rallume à peine 1s puis se réteins :/
En branchant une console j'ai récupéré le message d'erreur :

Evénement 22 de 22: ID d'évenement 16# 2943
Erreur d'accès en écriture à la périphérie
Zone P, accès octet, Adresse d'accs : 92
N° de FC : 91
Adresse de boc : 512
OB requis : OB d'erreur d'accès à la périphérie (OB122)
Classe de priorité : 1
Erreur externe, Evénement apparaissant
05:25:07.644 03/02/2012

D'où cela peut-il venir?
Cordon défectueux? Vitesse de transmission? Erreur dans la config? Probus/MPI?

Merci d'avance!

1 réponse

Romain
 
Personne ne peut m'aider??

J'ai écarté l'idée du cordon défectueux car j'en ai mis un autre neuf et j'ai toujours le même problème.

Vitesse de transmission? Erreur dans la config? Profibus/MPI?
Doit on configurer, dans Simatic, le matériel pupitre utilisé?
1