Schema prise murale rj45
Résolu/Fermé
A voir également:
- Schema prise murale rj45
- Schéma téléphone oublié - Guide
- Transformer prise téléphone en rj45 ✓ - Forum câblage
- Rj45 schema ✓ - Forum câblage
- Comment regarder tv avec prise rj45 sans box - Forum Téléviseurs
3 réponses
brupala
Messages postés
110572
Date d'inscription
lundi 16 juillet 2001
Statut
Membre
Dernière intervention
29 novembre 2024
13 837
11 avril 2011 à 17:14
11 avril 2011 à 17:14
Salut,
sur ton câble téléphonique, qui n'est pas cat5 ni conforme à EIA/TIA 567B tu n'as que deux paires:
blanc/gris et bleu/incolore
Comme tu ne vas faire que du téléphone (je suppose) ce n'est pas grave.
Je suppose toujours que tu n'as qu'une seule ligne sur la paire blanc/gris.
tu relies donc la paire blanc/gris sur 4 et 5 (les emplacements bleu et blanc/bleu)
et et mets la paire bleu/incolore soit en 3 et 6 (emplacements vert -blanc/vert) soit en 7 et 8 ( emplacements marron-blanc/marron)
Si ça ne fonctionnait pas avec blanc/gris en 4 et 5, tu inverses alors les deux paires sur ta prise.
sur ton câble téléphonique, qui n'est pas cat5 ni conforme à EIA/TIA 567B tu n'as que deux paires:
blanc/gris et bleu/incolore
Comme tu ne vas faire que du téléphone (je suppose) ce n'est pas grave.
Je suppose toujours que tu n'as qu'une seule ligne sur la paire blanc/gris.
tu relies donc la paire blanc/gris sur 4 et 5 (les emplacements bleu et blanc/bleu)
et et mets la paire bleu/incolore soit en 3 et 6 (emplacements vert -blanc/vert) soit en 7 et 8 ( emplacements marron-blanc/marron)
Si ça ne fonctionnait pas avec blanc/gris en 4 et 5, tu inverses alors les deux paires sur ta prise.
oui.... mais comme je disais je n'ai pas de cables bicolores, et j'ai de plus un cable gris ... je ne connait pas la correspondance des couleurs ...
@ brupala : Tu supposes bien, en effet, je n'ai qu'une ligne et elle ne sera destiné qu'au téléphone, plus exactement une box ADSL. Je vais essayer ce que tu m'as dis. J'ai eu l'occasion de discuter avec un vendeur d'un magasin de bricolage, qui m'a conseiller de brancher les fils gris et blanc, uniquement en 2 et 3, qu'en penses tu ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
brupala
Messages postés
110572
Date d'inscription
lundi 16 juillet 2001
Statut
Membre
Dernière intervention
29 novembre 2024
13 837
Modifié par brupala le 11/04/2011 à 20:13
Modifié par brupala le 11/04/2011 à 20:13
faux:
pas en 2 et 3, ça ne correspond à rien sur une RJ45 , c'est sur une RJ11 ça.
sur une RJ45, c'est en 4 et 5.
mais tu peux ne brancher que ces deux là si tu veux.
Voir:
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_151279/fr/accueil
pas en 2 et 3, ça ne correspond à rien sur une RJ45 , c'est sur une RJ11 ça.
sur une RJ45, c'est en 4 et 5.
mais tu peux ne brancher que ces deux là si tu veux.
Voir: