Bonjour à tous,
Voilà j'ai des switchs qui utilisent RMON (et donc pas SNMP) et je dois leur tirer des informations depuis une machine debian (dans le but de les mettre dans un fichier .rrd, mais commençons par le début).
C'est une vrai galère, soit je n'ai rien compris, soit il (RMON) n'est pas fait pour être interrogé en ligne de commande. (par exemple comme avec snmpwalk pour le protocole SNMP)
Bref je cherche depuis plusieurs jours une solution pour récupérer ces informations, sans succès.
Existe-t-il une commande ou un outils (autre qu'un browser de MIB) qui puisse remplir cette fonction ??
Merci d'avance.
Ivy
Voilà j'ai des switchs qui utilisent RMON (et donc pas SNMP) et je dois leur tirer des informations depuis une machine debian (dans le but de les mettre dans un fichier .rrd, mais commençons par le début).
C'est une vrai galère, soit je n'ai rien compris, soit il (RMON) n'est pas fait pour être interrogé en ligne de commande. (par exemple comme avec snmpwalk pour le protocole SNMP)
Bref je cherche depuis plusieurs jours une solution pour récupérer ces informations, sans succès.
Existe-t-il une commande ou un outils (autre qu'un browser de MIB) qui puisse remplir cette fonction ??
Merci d'avance.
Ivy
4 réponses
-
-
Est-ce que l'appareil à besoin de RMON ET de SNMP pour pouvoir récupérer les données RMON avec des requêtes SNMP ??
-
Bon si le switch n'a vraiment pas SNMP on peut récupérer les données rmon avec un programme en perl dispo ici :
http://www.iqcc.se/scripts/fetch_stat/
il créer des fichiers .rrd pour chaque interface du switch. Après il n'y "a plus qu'à" les récupéré dans cacti comme ça :
https://docs.cacti.net/manual:087:8_rrdtool.05_external_rrds
(Bon, je n'ai pas encore réussi à faire marché la seconde partie à 100%) -
Bon ça machait plutôt bien. ( bien que ça soit assez fastidieux à mettre en place) le seul problème c'est que même pour ne récuperer les données que pour 2 ports, ça fesait tellement lagger la machine que j'ai du désactive.