Communication M-bus/ RS485

Fermé
zed - 6 sept. 2022 à 10:04
NHenry Messages postés 15113 Date d'inscription vendredi 14 mars 2003 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 6 sept. 2022 à 18:56

Bonjour, je souhaiterais savoir si il était possible d'avoir une solution a moindre cout pour convertir un protocole m-bus en RS485 Modbus ?
Sans avoir la nécessité d'utiliser un convertisseur PW3 qui représente tout de même un coup important.
N'y a t'il pas des solutions moins couteuse style Raspberry ou petit convertisseur ?
Merci d'avance de votre réponse
Cordialement

1 réponse

NHenry Messages postés 15113 Date d'inscription vendredi 14 mars 2003 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 331
6 sept. 2022 à 18:56

Si je me base sur la documentation officielle :
https://m-bus.com/documentation-wired/04-physical-layer
https://m-bus.com/documentation-wired/05-data-link-layer

Il est déjà requis d'utiliser une partie physique spécifique, en résumé :
- Une tension de 36V pour l'alimentation
- La conversion consommation de courant pour l'encodage des données

Du point de vue de la communication, passé cette contrainte technique, le reste semble être du RS232 basique en 300 à 9600 bauds en 8{M|E|S}1. (Space pour démarrer une trame, Even pour les données, Mark pour terminer une trame)

Les données échangées deviennent ensuite sont clairement décrites.

Donc oui, une fois la partie électronique résolue, je pense que ça peut se faire en programmation.
Mais ne disposant pas du temps (ni des moyens technique), je n'ai pas fouillé plus.