Communication M-bus/ RS485
NHenry Messages postés 15219 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je souhaiterais savoir si il était possible d'avoir une solution a moindre cout pour convertir un protocole m-bus en RS485 Modbus ?
Sans avoir la nécessité d'utiliser un convertisseur PW3 qui représente tout de même un coup important.
N'y a t'il pas des solutions moins couteuse style Raspberry ou petit convertisseur ?
Merci d'avance de votre réponse
Cordialement
- Communication M-bus/ RS485
- Sms bus paris - Guide
- Controleur de bus usb - Télécharger - Pilotes & Matériel
- Controleur de bus sm c'est quoi - Forum Pilotes (drivers)
- Schéma câblage coffret communication fibre - Forum câblage
- Une erreur de communication est détectée dans le module de sécurité - Forum TNT / Satellite / Réception
1 réponse
Si je me base sur la documentation officielle :
https://m-bus.com/documentation-wired/04-physical-layer
https://m-bus.com/documentation-wired/05-data-link-layer
Il est déjà requis d'utiliser une partie physique spécifique, en résumé :
- Une tension de 36V pour l'alimentation
- La conversion consommation de courant pour l'encodage des données
Du point de vue de la communication, passé cette contrainte technique, le reste semble être du RS232 basique en 300 à 9600 bauds en 8{M|E|S}1. (Space pour démarrer une trame, Even pour les données, Mark pour terminer une trame)
Les données échangées deviennent ensuite sont clairement décrites.
Donc oui, une fois la partie électronique résolue, je pense que ça peut se faire en programmation.
Mais ne disposant pas du temps (ni des moyens technique), je n'ai pas fouillé plus.