Probleme micro coupure malgré les onduleurs

Fermé
Tsien - 6 sept. 2007 à 09:52
 UPS Facile - 24 mars 2010 à 21:33
Bonjour tout le monde,

Je travail actuellement dans une salle internet de 60PC et nous rencontrons des soucis de micro-coupure sur 2 de nos serveurs et ce malgré l'installation de 2 onduleurs Merlin Gerin Ellipse ASR 1000 USBS (USB + Série) - 1000 VA/600 W.

Je ne comprends pas pourquoi les PC reboot quand même en cas de micro-coupure, une surtensions peut elle passer par dessus l'onduleur ? Un problème au niveau du tableau électrique peut il en être la cause ? Bref je suis largué en électricité alors si quelqu'un a une idée elle est la beinvenue :)

4 réponses

Les onduleurs "Off-line" ne protègent pas des microcoupures, car un relais bascule l'alimentation du secteur vers la batteries lors de la coupure, mais il faut prendre en compte le temps de réaction du relais.

Un onduleur "ON-Line" alimente en permanence les sorties par l'intermédiaire des batteries, et le secteur les maintens en pleine charge.
5