Connexion RJ 45

Résolu/Fermé
knirps68 Messages postés 6 Date d'inscription dimanche 9 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 11 novembre 2014 - 9 nov. 2014 à 09:22
knirps68 Messages postés 6 Date d'inscription dimanche 9 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 11 novembre 2014 - 11 nov. 2014 à 19:40
Bonjour !

Nous avons créé un gîte dans un ancien garage à côté de notre maison. Pour éviter de payer une seconde ligne ADSL, le gîte est câblé en Ethernet.
Les fils partent des prises, arrivent au tableau électrique du gîte, où ils sont nus. Je vais les équiper de connecteurs RJ45.
J'arrive de la box située dans la maison avec des rallonges RJ 45 blindées et passant par une gaine de 25 laissée vide dans ce but .
Je relie les câbles avec des coupleurs.
Mon problème : l'électricien me dit avoir monté les prises murales en MODE B. Si je garde ce montage à l'extrémité nue, ce qui paraît incontournable, j'arrive en mode B dans une rallonge achetée dans le commerce et par là dans ma box qui est forcément en mode A?
Est-ce possible ? Ou faut-il que je démonte les prises murales pour en changer le mode ?

Merci à tous ceux qui seront allés au bout de ce long exposé et MERCI pour toutes vos réponses !

Bon dimanche.
knirps68
A voir également:

4 réponses

LudoTITANIUM Messages postés 3395 Date d'inscription lundi 21 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2015 697
9 nov. 2014 à 09:38
kikoo

Mode A = americain

Mode B = Europe
0
LudoTITANIUM Messages postés 3395 Date d'inscription lundi 21 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2015 697
9 nov. 2014 à 09:49
kikoo

donc il a raison Mode B
0
knirps68 Messages postés 6 Date d'inscription dimanche 9 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 11 novembre 2014
9 nov. 2014 à 10:11
Merci Ludo !
Donc si j'ai bien compris je câble en mode B et tout ira bien ?
Cdt.
knirps68
0
LudoTITANIUM Messages postés 3395 Date d'inscription lundi 21 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2015 697
9 nov. 2014 à 10:17
re kikoo

568A est le branchement pour les américains et 568B pour l'europe,si le départ et l'arrivée sont branché identique en 568A,cela fonctionne.

mais apres pour des raison de panneau de brassage en Europe ont connect en MODE B
0
knirps68 Messages postés 6 Date d'inscription dimanche 9 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 11 novembre 2014
9 nov. 2014 à 11:28
Remerci, Ludo.
Cdt !
knirps68
0
brupala Messages postés 109443 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 23 avril 2024 13 619
11 nov. 2014 à 19:13
Salut,
il n'y a pas d'europe ni d'amérique là dedans, mais si les deux bouts du câble sont dans la même version, aucun souci, le reste n'est qu'accessoire.
0
knirps68 Messages postés 6 Date d'inscription dimanche 9 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 11 novembre 2014
Modifié par knirps68 le 11/11/2014 à 19:42
Bonsoir, ami brupala .
merci pour ta précision. J'ai vérifié les autres prises RJ45 de la maison et elles sont toutes en mode B. Me voici donc fixé pour mes câbles à terminer.
Merci de votre aide à tous.
Cordialement.
Knirps68
PS : le sujet est donc clôt.