Bonjour,

Je suis chargé d'estimer la consommation électrique d'un système constitué d'un châssis HP blade c7000 qui contient 3 serveurs lames.

Ma question est ce que la consommation électrique maximale c'est celle du châssis c7000, puisque l'alimentation de ce dernier est partager entre les serveurs lames??

5 réponses

kiki
 
Ca me semble évident ! Mais faire fonctionner un chassis 16 lames pour 3 lames, c'est pas le plus économique... Les alim font 2400W dessus ?
Vous avez quoi comme lame dessus ?
0
aigle101 Messages postés 26 Statut Membre
 
Merci pour votre réponse,

nous avons 2 lames BL 870c i2 et 1 BL 460. Pour les alim du chassis c7000, vous avez raison c'est environ 2600 W.
0
kiki
 
Va sur le site HP :
http://h18004.www1.hp.com/products/solutions/power/advisor-online/HPPowerAdvisor.html

Les BL870 c'est un gouffre à W !!! Rien que la lame sans rien dedans ça consomme + de 400W !!!
0
aigle101 Messages postés 26 Statut Membre
 
Donc pour calculer la puissance maximale consommé par le système il faut faire la somme de la puissance consommé par les lames et le chassis c'est ca??
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
kiki
 
Oui : tu ajoutes une baie (indispensable pour le chassis), tu configures le chassis (alim, ventilo), tu ajoute tes lames et tu les configures chacune avec proc, ram, disque,etc en cliquant dessus (sélection en bleu). Sur la droite tu as le calcul.