PB URMET 1133 commande porte ne marche pas

Fermé
omrane - 13 oct. 2009 à 10:16
 omrane - 23 oct. 2009 à 09:53
Bonjour,
Je viens d'installer un interphone URMET 1133 d'après l'emballage. Un poste d'appartement ATLANTICO dont l'adresse URL du schéma est
http://www.urmet.be/catalog/images/File/manuel_nl/parlophone­.pdf
Le boitier de rue est de URMET 1128/510 et dont le montage est conforme au schema dont URL suit:
http://www.urmet.be/schema2008/1129_5010.pdf
et un poste transformateur 9000/230 de marque CITOFONIA (Primaire 230V___et seulement 12V secondaire).

La serrure électrique à deux fils est branchée directement entre la borne 9 du poste d'appartement et le 12Volt du transfo, comme indiqué sur le schéma. J'ai vérifié le bon fonctionnement de la serrure et elle est actionnée dès la mise du 12V entre les deux bornes par le biais de l'interrupteur palcé avant la serrure.
Seulement, cette borne 9 ramène en permanence un 0 Volt sur la serrure qui se trouve de facto actionnée.
J'ai bien vérifié plusieurs fois le montage mais rien à faire!
Est ce que qlq peut me guider à la solution?
Merci.

1 réponse

Bonjour,

Si j'ai bien comrpis, la gâche électrique est toujours sur tension dès qu'on raccorde la borne 9 ?

Si c'est le cas, le bouton ouvre porte est coinçé ( court-circuit)

Pour vérifier: Mesurer ( sans fils) les bornes 6 et 9 à l'Ohmètre. Il ne peut pas y avoir de court-circuit.

Vérifier si la lamelle de l'ouvre porte ( sous le bouton clé) n'est pas en court-circuit.

Vous avez raison, ce n'est pas un problème de câblage. :-)

Pippo
Urmet be customer service
0
Bonjour,
Merci pour ton aide, reste j'ai vérifié comme tu me l'a dis mais je n'ai pas trouvé d'anomalie.
Le problème vient du fait que le fil 9 est en baisse d'isolement avec celui qui ramène le 0Volt.
Donc, j'ai inter changé les fils provisoirement vu que je n'ai pas de disponible sur le câble dans l'attente du remplacement de tout le câble.
0