Boîtier DTI et prise murale RJ45

Résolu
Patoche -  
baladur13 Messages postés 47375 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

Bonjour,

Je suppose que le sujet a été abordé de nombreuses fois mais je ne m'en sors pas. 

J'ai acquis un logement neuf, avec 4 prises rj45 murale et un boîtier DTI au niveau du compteur électrique. 

Lorsque je branche la box free à ce boîtier, le wifi fonctionne, RAS. Cependant, rien n'arrive aux prises murales Rj45. Et c'est bien le soucis car j'aimerai les utiliser. 

J'ai testé pleins de branchements mais rien ne marche. 

Pour moi il devrait suffire de relier ces 4 câbles gris qui sortent du boîtier aux 4 prises au dessus et la connexion devrait arriver aux prises murales n'est ce pas ? Mais ça ne marche pas... 

Avec vous une idée ? 

Cordialement

Android / Chrome 105.0.0.0

2 réponses

  1. baladur13 Messages postés 47375 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   14 404
     

    Bonjour,

    Non les 4 câbles gris qui sortent du DTI sont fait pour distribuer la téléphonie...

    Ce qui'il faut faire c'est connecter votre box sur la prise test du DTI puis avec 4 cordons de brassage Ethernet relier les 4 sorties de votre box à vos 4 prises de brassage.

    L'idée est d'obtenir la configuration ci-dessous 

    Une photo de la partie baie de brassage serait probablement utile  il faudrait oter le capot qui masque les prises


    2
    1. larmiche Messages postés 21 Statut Membre 1
       

      Bonjour,

      Effectivement, le cable DTI doit etre branché sur ta box (sur le connecteur ADSL). et tes câbles murales 1 a 8 branché sur ta box sur les ports 1 a 8 (si elle va jusque 8)

      1
    2. Patoche
       

      Bonjour,

      Merci pour cette réponse très complète, c'est très clair maintenant.

      Je vais regarder cela et vous faire la photo des que possible. 

      Cordialement, 

      0
    3. Patoche
       

      Bonsoir,

      J'ai suivi vos conseils et tout fonctionne, un grand merci à vous :D

      Cordialement, 

      1
  2. brupala Messages postés 111175 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   14 456
     

    Salut,

    Il se pourrait aussi que les prises murales soient juste câblées pour le téléphone avec une seule paire au lieu de 4, il faudrait alors toutes les recabler entièrement.

    Mais bon, si vraiment c'est neuf, ca doit être aux dernières normes.

    Ce qui m'étonne c'est que sur du neuf, il y ait un câble pieuvre, totalement inutile car le téléphone RTC n'est plus commercialisé depuis 5 ans bientôt et ca ne peut servir que pour ça.


    0
    1. Patoche
       

      Bonjour,

      Ça serait hallucinant en 2022 de câbler les prises uniquement pour le téléphone non ? Ça serait vraiment pas de bol...

      Le câblage devra se faire faire par un électricien du coup ? C'est complexe ?

      Cordialement,

      0
    2. brupala Messages postés 111175 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   14 456 > Patoche
       

      Non, c'est simple et sans danger,

      en 2022, c'est hors norme de ne câbler que partiellement, pour les permis de construire depuis septembre 2016,

      Ce qui me surprend c'est le câble pieuvre, vraiment inutile.

      Tu as testé avec les ports ethernet de la box reliés au brassage ?

      Par contre, il faudra râler à l'ancien proprio, car dans ce cas, on est pas sur du neuf, mais du (mal) rénové.

      1
    3. Patoche > brupala Messages postés 111175 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
       

      Merci pour votre retour.

      En effet j'étais persuadé que c'était ce câble pieuvre qu'il fallait connecter.

      J'ai testé il me semble de raccorder les ports éthernet de la box au brassage, mais de mémoire ça ne fonctionnait pas... Je vais refaire les test correctement ce soir et je reviendrai vers vous si ça ne change rien.

      Cordialement, 

      0
    4. brupala Messages postés 111175 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   14 456 > Patoche
       

      Rien à recâbler donc, tant mieux :-)

      1
    5. baladur13 Messages postés 47375 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   14 404 > Patoche
       

      Super....

      1