Probleme de communication de deux reseaux

Fermé
ogust225 - 10 oct. 2018 à 13:59
brupala Messages postés 106081 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 18 mars 2023 - 11 oct. 2018 à 15:56
bonjour a tous. je n'arrives plus a me connecter a distance sur mes automates. je pilote des logiciel de supervision logés sur des machine qui sont dans un reseau 192.168.17.x avec pour passerelle 192.168.17.1(tp link) mes automate sont dans un reseau a 10.255.210.x avec pour passerelle 10.255.210.1 (routeur asa 5500). quelle configuration du cisco asa 5500 faudrait-il pour retablir la communication.

1 réponse

brupala Messages postés 106081 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 18 mars 2023 13 793
Modifié le 10 oct. 2018 à 14:30
Salut,
une route statique vers ton réseau 192.168.17.0/24, ça devrait suffire.
et une route statique sur ton routeur 192.168.17.1 vers 10.255.210.0/24 aussi.
quand tu dis connexion à distance, c'est bien directement quand même, pas par l'internet ?

0
oui directement pas avec internet
0
merci j'ai saisis ce que tu viens de dire mais comment l'introduire dans le routeur
0
brupala Messages postés 106081 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 18 mars 2023 13 793 > ogust225
Modifié le 10 oct. 2018 à 16:51
Sur l'ASA, ça doit être un ip route ....
ah non pardon sur ASA, c'est route interface ....
genre :

hostname(config)# route outside 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.1.1

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa72/configuration/guide/conf_gd/ip.html#wp1102439%0A
sur tp-link, il va falloir jouer aux devinettes vu qu'on n'a pas le modèle.
0
merci beaucoup.
0
brupala Messages postés 106081 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 18 mars 2023 13 793 > ogust225
11 oct. 2018 à 15:56
C'est résolu ou pas ?
0