Interrupteur à voyant témoins, installation sans neutre
Résolu/Fermé
jacq71
Messages postés
4
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
baladur13 Messages postés 47750 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
baladur13 Messages postés 47750 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
A voir également:
- Interrupteur témoin sans neutre
- Symbole poisson témoin de jéhovah - Accueil - Maison
- Problème interrupteur maxcio - Forum Accessoires & objets connectés
- Interrupteur i o ✓ - Forum Loisirs / Divertissements
- Interrupteur o et i - Forum Word
- Arrêt/démarrage via Bouton ON/OFF de l'alim ✓ - Forum Matériel & Système
2 réponses
Bonjour,
c'est assez complexe à t'expliquer, mais je vais tenter de le faire !
en régime TT, le contrôle de comparaison entre le courant entrant et sortant se fait par un disjoncteur magnétothermique différentiel de tête (ERDF) ou le tien (L'abonné est tenu de mettre en place ces propres protections, indiqué dans les conditions générales de fournisseur d'énergie).
donc quand tu fais passer le retours de courant par la terre, la boucle ne se fait pas et crée une différence de potentiel entre la phase et le neutre du circuit !
par ce fait, un courant dite "de fuite" se crée. Ce courant trouve le chemin le plus rapide pour s'écouler vers la terre.
si ce courant reste sur un appareil à châssis métallique, selon son intensité, il peut devenir assez vite dangereux, d'où le raccordement des appareil classe 1 (nécessitant la mise à la terre via un fil vert jaune, au conducteur de protection principal).
bref, le disjoncteur différentiel de tête ou celui sur la ligne en question voit la différence entre le courant entrant et sortant.
la déséquilibre créée par le retours de courant, en passant pas la terre provoque l'ouverture du disjoncteur différentiel de tête !
il fait son boulot et rien de plus !
pour ne pas avoir à utiliser le neutre, il faut que tu transformes une partie de ton installation en TN-C (changement de régime de neutre : demande la mise en place d'un transfo) !
donc plus cher que d'acheter ton interrupteur sans neutre !
c'est assez complexe à t'expliquer, mais je vais tenter de le faire !
en régime TT, le contrôle de comparaison entre le courant entrant et sortant se fait par un disjoncteur magnétothermique différentiel de tête (ERDF) ou le tien (L'abonné est tenu de mettre en place ces propres protections, indiqué dans les conditions générales de fournisseur d'énergie).
donc quand tu fais passer le retours de courant par la terre, la boucle ne se fait pas et crée une différence de potentiel entre la phase et le neutre du circuit !
par ce fait, un courant dite "de fuite" se crée. Ce courant trouve le chemin le plus rapide pour s'écouler vers la terre.
si ce courant reste sur un appareil à châssis métallique, selon son intensité, il peut devenir assez vite dangereux, d'où le raccordement des appareil classe 1 (nécessitant la mise à la terre via un fil vert jaune, au conducteur de protection principal).
bref, le disjoncteur différentiel de tête ou celui sur la ligne en question voit la différence entre le courant entrant et sortant.
la déséquilibre créée par le retours de courant, en passant pas la terre provoque l'ouverture du disjoncteur différentiel de tête !
il fait son boulot et rien de plus !
pour ne pas avoir à utiliser le neutre, il faut que tu transformes une partie de ton installation en TN-C (changement de régime de neutre : demande la mise en place d'un transfo) !
donc plus cher que d'acheter ton interrupteur sans neutre !