Bonjour, voici un extrait de la norme:
Avec l'amendement A3, la NF C 15-100 évolue en matière d'infrastructure de communication (installation VDI) :Le coffret de communication à brassage devient obligatoire dans les nouvelles constructions. Celui-ci possède une prise DTI/rj45 France télécom, un filtre ADSL et le répartiteur du câble coaxial d'antenne/satellite.
Le traitement de la fibre optique est pris en compte : une réserve de rail DIN doit être laissée disponible dans le coffret de communication.
L'infrastructure reste en étoile ( touts les câbles doivent se retrouver dans le coffret de communication), avec, au minimum, une prise de communication format RJ45 par pièces principales.
Attention : la prise RJ45 de la cuisine n'est plus obligatoire
Dans les logements de 3 pièces et plus, il est admis de ne câbler que deux prises de communication et de laisser un câble en attente dans une boite pour chacune des autres pièces.
Dans le cas d'un réseau de distribution TV par câble coaxial, l'équipement minimum est de :
- 2 prises télévision dans les logements dont la surface s'étend jusqu'à 100 m2,
- 3 prises télévision dans les logements dont la surface est supérieure à 100 m2.
Voilà, évidement la norme détaille toujours l'installation minimum, si dans le salon on a une tv qui se connecte a internet, un téléphone filaire ( ligne internet ou analogique) et qu'on veut encore une prise pour y connecter un ordinateur il faut donc en mettre 3 prise RJ45.
Cette norme s'applique pour les logement neuf, elle n'est pas obligatoire pour les logements renovés.
Avec l'amendement A3, la NF C 15-100 évolue en matière d'infrastructure de communication (installation VDI) :Le coffret de communication à brassage devient obligatoire dans les nouvelles constructions. Celui-ci possède une prise DTI/rj45 France télécom, un filtre ADSL et le répartiteur du câble coaxial d'antenne/satellite.
Le traitement de la fibre optique est pris en compte : une réserve de rail DIN doit être laissée disponible dans le coffret de communication.
L'infrastructure reste en étoile ( touts les câbles doivent se retrouver dans le coffret de communication), avec, au minimum, une prise de communication format RJ45 par pièces principales.
Attention : la prise RJ45 de la cuisine n'est plus obligatoire
Dans les logements de 3 pièces et plus, il est admis de ne câbler que deux prises de communication et de laisser un câble en attente dans une boite pour chacune des autres pièces.
Dans le cas d'un réseau de distribution TV par câble coaxial, l'équipement minimum est de :
- 2 prises télévision dans les logements dont la surface s'étend jusqu'à 100 m2,
- 3 prises télévision dans les logements dont la surface est supérieure à 100 m2.