Tomacorrientes CPL en red trifásica

Resuelto
apaulh Mensajes publicados 6 Estado Miembro -  
brupala Mensajes publicados 111187 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   -
Hola,

mi pregunta: ¿los adaptadores PLC son adecuados para la distribución eléctrica doméstica trifásica? ¿O debo buscar otra causa para mi fracaso en la instalación de un kit PLC? Gracias por ser concreto y feliz año nuevo.

Configuración: Windows XP / Internet Explorer 7.0

4 respuestas

  1. brupala Mensajes publicados 111187 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 461
     
    Hola, es completamente normal que los adaptadores PLC no funcionen en una instalación trifásica.
    De hecho, tienes 1 de cada 3 posibilidades de que los dos enchufes de 230v estén en la misma fase.
    La solución es añadir acopladores de fase (condensadores) en el cuadro principal.
    Cuidado,
    material que debe ser instalado por un electricista de verdad.

    explicaciones para aquellos que les interese

    y ... ¡Voili Voilou Voila!
    55
    1. apaulh Mensajes publicados 6 Estado Miembro
       
      gracias; respuesta convincente; fin de secuencia; feliz año - así como a Bruce W por haber enriquecido la pregunta.
      0
    2. dlb91 Mensajes publicados 4 Estado Miembro 1
       
      Además, indico que se obtienen mejores rendimientos en instalaciones eléctricas trifásicas con un "inyector-acoplador de fases BPL trifásico", compatible especialmente con los equipos devolo 500 AVpro UNI que están equipados con un conector F. Estos acopladores de fases CPL/BPL Dual son adecuados para frecuencias de 1 a 80 MHz.
      Cuidado con el modelo de acoplador de fases utilizado en CPL de baja velocidad, cuyas frecuencias de trabajo son muy inferiores y, por lo tanto, inapropiadas.
      0
    3. Chalard
       
      10 minutos de intervención de un electricista en el cuadro principal y la conexión CPL pasa por las tres fases. Costo de una caja CPL especial 150€.
      0