Prise terre
Résolu
Greg09
Messages postés
194
Statut
Membre
-
Greg09 Messages postés 194 Statut Membre -
Greg09 Messages postés 194 Statut Membre -
Bonjour,
Mon petit souci, c'est que je viens de déménager, et que dans mon bureau, les prise murale n'ont pas de terre, ma question es la suivante: Est ce que mon PC cour un risque ?? Et il y a t-il des solutions ??
Merci d'avance
Mon petit souci, c'est que je viens de déménager, et que dans mon bureau, les prise murale n'ont pas de terre, ma question es la suivante: Est ce que mon PC cour un risque ?? Et il y a t-il des solutions ??
Merci d'avance
A voir également:
- Prise terre
- Prise chromecast - Guide
- Google terre - Télécharger - 3D
- 1 centième de terre en m2 - Forum Architecture / décoration
- Mesure de terrain en centieme ✓ - Forum Architecture / décoration
- Calcul à l'échelle 1/100 ✓ - Forum Graphisme
4 réponses
Salut,
ton PC court moins de risque que toi...
La solution est de tirer une rallonge depuis une prise reliée à la terre pour le brancher.
ton PC court moins de risque que toi...
La solution est de tirer une rallonge depuis une prise reliée à la terre pour le brancher.
OK, mais sa veut dire qu'il peut cramer ?? Il existe pas des multiprise avec fusible par exemple, je sais, c'est un peu bête comme question
pour un portable c'est pas grave pour toi ni pour le PC , tout est double isolation avec le bloc secteur
pour un fixe c'est normalement sans danger, juste un risque de "chatouillis" sans danger en touchant le boitier métallique
pour un fixe c'est normalement sans danger, juste un risque de "chatouillis" sans danger en touchant le boitier métallique
pour un fixe c'est normalement sans danger, juste un risque de "chatouillis" sans danger en touchant le boitier métallique
Attention, tu dis 'normalement' sans danger.
Ce n'est pas vrai...
Si son installation n'a pas de prise de terre, alors il est possible qu'elle n'ait pas non plus de DDR à 30mA, et dans ce cas, c'est le disjoncteur d'abonné qui va faire son office, mais seulement à partir de 500 mA, largement suffisant pour tuer quelqu'un.
Un appareil à chassis métallique qui ne possède pas de double isolation et qui est alimenté avec autre chose que de la basse tension de sécurité DOIT être relié à la terre.
Attention, tu dis 'normalement' sans danger.
Ce n'est pas vrai...
Si son installation n'a pas de prise de terre, alors il est possible qu'elle n'ait pas non plus de DDR à 30mA, et dans ce cas, c'est le disjoncteur d'abonné qui va faire son office, mais seulement à partir de 500 mA, largement suffisant pour tuer quelqu'un.
Un appareil à chassis métallique qui ne possède pas de double isolation et qui est alimenté avec autre chose que de la basse tension de sécurité DOIT être relié à la terre.
Le fusible ne fonctionne qu'en cas de surchauffe due à une surintensité, type court-circuit.
Le disjoncteur de type différentiel est là justement pour pallier une insuffisance notoire de terre : si le courant en entrée du circuit (typiquement la phase) est plus important que celui du retour (le neutre), c'est qu'une partie du courant s'est échappée en direction de la terre, soit directement, soit via le corps d'une personne. Dans ce cas, le disjoncteur va sectionner le circuit.
Mais ce type de disjoncteur ne se trouve pas sur une "rallonge".
La plupart des "rallonges" que l'on trouve ne protègent que des pics de surtension.
Si tu veux te protéger, il te faut tirer une rallonge depuis une prise qui est reliée réellement à la terre.
Le disjoncteur de type différentiel est là justement pour pallier une insuffisance notoire de terre : si le courant en entrée du circuit (typiquement la phase) est plus important que celui du retour (le neutre), c'est qu'une partie du courant s'est échappée en direction de la terre, soit directement, soit via le corps d'une personne. Dans ce cas, le disjoncteur va sectionner le circuit.
Mais ce type de disjoncteur ne se trouve pas sur une "rallonge".
La plupart des "rallonges" que l'on trouve ne protègent que des pics de surtension.
Si tu veux te protéger, il te faut tirer une rallonge depuis une prise qui est reliée réellement à la terre.