Bonsoir a tous,
J'ai un projet de câblage structuré à réaliser mais j'ai quelques difficultés.
Le projet se fait sur un campus de 3 bâtiments avec 1 étages chacun.
J'ai repérer sur les différents plans les locaux techniques, donc 1 au RDC du batiment principale, 1 à l'étage du batiment principale, 1 au RDC du batiment gauche, 1 à l'étage du batiment gauche, 1 au RDC du batiment droite et enfin 1 à l'étage du batiment droite
Je dois créer un plan reliant les équipements informatiques dans les trois bâtiments. le plan doit indiquer chacun des éléments suivants sachant qu'on comptes 2 équipements informatique par pièce numérotée sur les plans données
Emplacement du répartiteur principal
Nombre de répartiteurs intermédiaires et emplacement
Identité des répartiteurs intermédiaires utilisés en tant qu'interconnexions horizontales
Identité des répartiteurs intermédiaires utilisés en tant qu'interconnexions intermédiaires
Emplacement et longueur du câblage de backbone entre le répartiteur principal et les répartiteurs intermédiaires
Emplacement et longueur du câblage de backbone entre les répartiteurs intermédiaires
Emplacement et longueur du câblage horizontal entre les répartiteurs intermédiaires et les zones de travail

Donc je pense placé le répartiteur principal MDF au RDC du batiment principale mais après j'hésite il faut que je place un répartiteur intermédiaire dans chaque local technique qui sera relié au MDF par interconnexion verticale??
Ou simplement relié les répartiteur intermédiaires du RDC au MDF par interconnexion verticale puis après relié les répartiteur intermédiaires du 1er étages aux répartiteur intermédiaires du RDC?? Sera t'il possible donc sur un répartiteur intermédiaire du RDC de mettre des interconnexions horizontale pour relier les postes dur RDC et en même temps le relier au répartiteur du premier étage??

Enfin voila je galère un peux si quelqu'un peut m'aidez se serait vraiment cool

Et aussi dans l'énoncé quand ils disent interconnexions intermédiaires c'est les connexions verticales ou pas, je ne comprends pas

Merci a tous pour votre aide

1 réponse

L'armoire principal du campus ( CD- Campus distributor se trouve généralement au centre du campus) elle est généralement connectée vers les autres batiments du campus via fibre optique MM ou SM (tout dépendra de la longueur du lien).

Tous les batiments ont en général un BD ( Building distributor qui peut-être aussi CD).
Le BD se trouve généralement à l'arrivé du ou des cables provenant de l'exterieur.(multipaire téléphonique ou/et fibre) généralement au -1.
Le BD relie les armoires d'étages par fibre (multimode 50/125) ou par cuivre (UTP/FTP) tout dépendra de la longueur.

La longueur maximale pour un lien (jack to jack) d' un câblage structuré en cuivre sera de 90 mètres.

Selon tous les standart, le montage d'un connecteur mâle RJ45 est interdit et peut entrainer la destruction du connecteur femelle.
Les connecteurs femelle RJ45 ne sont en aucun cas compatibles avec les connecteurs RJ11 et RJ12 (même si le format le permet) car vous ecraser les contacts latéraux du connecteur.

Lors d'une utilisation d'une interconnexions intermédiaires la longueur maximale de votre lien horizontale sera aussi de maximum 90 mètres. (attention le point de consolidation a une atténuation de 150%)
Un lien avec une interconnexions intermédiaires s'appelle un lien trois connecteurs.
l'interconnexions intermédiaires est fabriqué avec un cordon de brassage avec un connecteur mâle RJ45 (fabriqué en usine).De l'autre bout, il est conseillé de monté un connecteur femelle spécialement prévu pour supporter du câble souple.

Généralement les armoires d'étage ( FD- Floor distributor) sont placées à chaque étage.
Pour des raisons d'économique, il est possible de les placer tous les deux étages en respectant les longueurs maximum des liens de 90 m (2 ou 3 connecteurs)
2