L'armoire principal du campus ( CD- Campus distributor se trouve généralement au centre du campus) elle est généralement connectée vers les autres batiments du campus via fibre optique MM ou SM (tout dépendra de la longueur du lien).
Tous les batiments ont en général un BD ( Building distributor qui peut-être aussi CD).
Le BD se trouve généralement à l'arrivé du ou des cables provenant de l'exterieur.(multipaire téléphonique ou/et fibre) généralement au -1.
Le BD relie les armoires d'étages par fibre (multimode 50/125) ou par cuivre (UTP/FTP) tout dépendra de la longueur.
La longueur maximale pour un lien (jack to jack) d' un câblage structuré en cuivre sera de 90 mètres.
Selon tous les standart, le montage d'un connecteur mâle RJ45 est interdit et peut entrainer la destruction du connecteur femelle.
Les connecteurs femelle RJ45 ne sont en aucun cas compatibles avec les connecteurs RJ11 et RJ12 (même si le format le permet) car vous ecraser les contacts latéraux du connecteur.
Lors d'une utilisation d'une interconnexions intermédiaires la longueur maximale de votre lien horizontale sera aussi de maximum 90 mètres. (attention le point de consolidation a une atténuation de 150%)
Un lien avec une interconnexions intermédiaires s'appelle un lien trois connecteurs.
l'interconnexions intermédiaires est fabriqué avec un cordon de brassage avec un connecteur mâle RJ45 (fabriqué en usine).De l'autre bout, il est conseillé de monté un connecteur femelle spécialement prévu pour supporter du câble souple.
Généralement les armoires d'étage ( FD- Floor distributor) sont placées à chaque étage.
Pour des raisons d'économique, il est possible de les placer tous les deux étages en respectant les longueurs maximum des liens de 90 m (2 ou 3 connecteurs)
Tous les batiments ont en général un BD ( Building distributor qui peut-être aussi CD).
Le BD se trouve généralement à l'arrivé du ou des cables provenant de l'exterieur.(multipaire téléphonique ou/et fibre) généralement au -1.
Le BD relie les armoires d'étages par fibre (multimode 50/125) ou par cuivre (UTP/FTP) tout dépendra de la longueur.
La longueur maximale pour un lien (jack to jack) d' un câblage structuré en cuivre sera de 90 mètres.
Selon tous les standart, le montage d'un connecteur mâle RJ45 est interdit et peut entrainer la destruction du connecteur femelle.
Les connecteurs femelle RJ45 ne sont en aucun cas compatibles avec les connecteurs RJ11 et RJ12 (même si le format le permet) car vous ecraser les contacts latéraux du connecteur.
Lors d'une utilisation d'une interconnexions intermédiaires la longueur maximale de votre lien horizontale sera aussi de maximum 90 mètres. (attention le point de consolidation a une atténuation de 150%)
Un lien avec une interconnexions intermédiaires s'appelle un lien trois connecteurs.
l'interconnexions intermédiaires est fabriqué avec un cordon de brassage avec un connecteur mâle RJ45 (fabriqué en usine).De l'autre bout, il est conseillé de monté un connecteur femelle spécialement prévu pour supporter du câble souple.
Généralement les armoires d'étage ( FD- Floor distributor) sont placées à chaque étage.
Pour des raisons d'économique, il est possible de les placer tous les deux étages en respectant les longueurs maximum des liens de 90 m (2 ou 3 connecteurs)