Disjoncteur diferentiel
trajan
-
grigri -
grigri -
Bonjour,
Voila plusieur moisque le courant de ma maison est coupé suite à une coupure du disjoncteur diffentiel.
La maisn a 30 ans mais le disjoncteur differentiel a été installé il y a 6 ans en même temps qu'une nouvelle installation de chauffage.
Bien que le disjoncteur differentiel soit le seul élément a sauter, il provoque une coupure d'alimention de toute la maison.(hors il a été installé en même temps que l chauffage comme si il etait aux bornes du circuit dérivé chauffage).
De plus il disjoncte toujours entre midi et 2 ou bien durant la nuit, comme si c'était lié au passage heures creuses.
Nous n'avons pas réussi à coreller l'incident à l'utilisation d'un appareil en particulier. Il peut trés bien disjoncter quand peu d'appareils sont allumés, La nuit par exemple, été comme hivers.
Quelqu'un aurait il une idée pour m'aider a résoudre ce mystère?
Merci d'avance
Voila plusieur moisque le courant de ma maison est coupé suite à une coupure du disjoncteur diffentiel.
La maisn a 30 ans mais le disjoncteur differentiel a été installé il y a 6 ans en même temps qu'une nouvelle installation de chauffage.
Bien que le disjoncteur differentiel soit le seul élément a sauter, il provoque une coupure d'alimention de toute la maison.(hors il a été installé en même temps que l chauffage comme si il etait aux bornes du circuit dérivé chauffage).
De plus il disjoncte toujours entre midi et 2 ou bien durant la nuit, comme si c'était lié au passage heures creuses.
Nous n'avons pas réussi à coreller l'incident à l'utilisation d'un appareil en particulier. Il peut trés bien disjoncter quand peu d'appareils sont allumés, La nuit par exemple, été comme hivers.
Quelqu'un aurait il une idée pour m'aider a résoudre ce mystère?
Merci d'avance
A voir également:
- Disjoncteur o ou i
- O&o shutup10 - Télécharger - Confidentialité
- R/o - Forum Excel
- O/ signification ✓ - Forum Hotmail / Outlook.com
- O&o defrag - Télécharger - Optimisation
- I trema ✓ - Forum Clavier
7 réponses
Le problème est que ça ne saute pas tous les jours, il peut se passer 5 jours sans qu'il y ai un problème, et ensuite 3 jours avec plusieurs interruptions durant les heures creuses
Il est possible que votre disjoncteur differentiel ne soit pas adapté au matériel installé dans votre maison, un disjoncteur différentiel de type SI ( permettant les courants transitoires) doit être installé si un nombre important d'appareil électronique son installé dans la maison ( Télévision extra-plate, ordinateur, magnétoscope, etc...)
Vérifier si les disjonctions continuent quand ces appareils sont débranchés (et non pas arretés).
Souhaitant avoir répondu a votre attente.
Vérifier si les disjonctions continuent quand ces appareils sont débranchés (et non pas arretés).
Souhaitant avoir répondu a votre attente.
Bonjour,
si vous avez un ballon d'eau chaude électrique, il y a forte chance que celui ci provoque un défaut d'isolement et entraine la disjonction du différentiel.
si vous avez un ballon d'eau chaude électrique, il y a forte chance que celui ci provoque un défaut d'isolement et entraine la disjonction du différentiel.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour. Pour rappel, le diferentiel est un petit appareil de protection surtout pour les personnes. En cas de perte d'isolement entre phase et la terre il existe un courant de fuite donc un désiquilibre entre les phases et le retour (terre ou neutre). A ce moment in se déclenche selon son modèle de sensibilité 30mA ou 300 ma pour une SDB il est préférable d'utiliser un 30mA afin de protéger les personnes. pour tout la maison un 300 mA.
A vous de déteriner le circuit qui présente un défaut d'isolement en débranchant et rebranchant circuit par circuit et au moment ou le diférenciel saute c'est que vous venez de mettre le crcuit défectueux en service. MAL, Séchoir, boiler ou autre mais souvent un appareil qui peut contenir de l'humidité. A vous de le réparer ou de le faire réparer par un électricien, vous pouvez commencer par tout nettoyer si vous vous y connaisser un peu et mesurer la résistance ohmique entre la terre et les phases.
Attention avec l'électricité et l'humidité on ne vis qu'une fois!!
daniel Gilet (teligleinad)
Bonne journée.
A vous de déteriner le circuit qui présente un défaut d'isolement en débranchant et rebranchant circuit par circuit et au moment ou le diférenciel saute c'est que vous venez de mettre le crcuit défectueux en service. MAL, Séchoir, boiler ou autre mais souvent un appareil qui peut contenir de l'humidité. A vous de le réparer ou de le faire réparer par un électricien, vous pouvez commencer par tout nettoyer si vous vous y connaisser un peu et mesurer la résistance ohmique entre la terre et les phases.
Attention avec l'électricité et l'humidité on ne vis qu'une fois!!
daniel Gilet (teligleinad)
Bonne journée.
Bjr
réponse : un bon éléctricien (non pas bardé de diplôme, mais celui qui a 25 ans d'expérience)
un différentiel "saute" parce qu'il y a un courant de fuite (protection 30mA) ou un "court-circuit" (protection 300 mA)
http://ww2.ac-poitiers.fr/
tu peux agir par élimination
coupe les circuit inutiles
comme tu l'indique, ça semble être causé par un appareil consommant du courant aux heures creuses
en premier on pense au chauffe-eau, puis aux appareils gros consommateurs à démarrage programmé pour tourner aux heures creuses : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle
de plus ton installation semble être mal faite, le circuit chauffage devrait être protègé par un DisDif de 30ma et le circuit appareils par un autre DisDif de 30mA pour la protection des personnes le tout chapeauté par un DisDif de 300mA à l'entrée du tableau
ainsi un déclenchement d'un des 30mA protège les autres circuits qui restent alimentés
réponse : un bon éléctricien (non pas bardé de diplôme, mais celui qui a 25 ans d'expérience)
un différentiel "saute" parce qu'il y a un courant de fuite (protection 30mA) ou un "court-circuit" (protection 300 mA)
http://ww2.ac-poitiers.fr/
tu peux agir par élimination
coupe les circuit inutiles
comme tu l'indique, ça semble être causé par un appareil consommant du courant aux heures creuses
en premier on pense au chauffe-eau, puis aux appareils gros consommateurs à démarrage programmé pour tourner aux heures creuses : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle
de plus ton installation semble être mal faite, le circuit chauffage devrait être protègé par un DisDif de 30ma et le circuit appareils par un autre DisDif de 30mA pour la protection des personnes le tout chapeauté par un DisDif de 300mA à l'entrée du tableau
ainsi un déclenchement d'un des 30mA protège les autres circuits qui restent alimentés