Aide au dépannage
Résolu/Fermé
steeveedee
Messages postés
22
Date d'inscription
mercredi 5 août 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
15 septembre 2010
-
5 août 2009 à 10:59
M3®lin Messages postés 96 Date d'inscription mardi 25 novembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 1 décembre 2009 - 5 août 2009 à 12:13
M3®lin Messages postés 96 Date d'inscription mardi 25 novembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 1 décembre 2009 - 5 août 2009 à 12:13
Bonjour,
je voudrais d'abord féliciter les administrateurs du cites pour tout le travail qu'il fournissent et aussi merci à tous ceux qui d'une action altruiste viennent en aide de façon spontannée aux nécessiteux. Voila j'ai un disjoncteur gardy pg 430500 qui se déclenche à des intervalles de temps irréguliers. J'ai déja essayé de repérer la cause de ce déclenchement mais je ne la trouve pas et surtout que celui-ci après réarmement permet le passage du courant dans le réseau. Je ne comprends pas pourquoi après s'être déclenché et de suite après l'avoir réarmer il ne déclenche que quelques minutes plus tard, tout en n'ayant effectuer aucune opération curative. Si il ya des expérimentés dans ce domaine, d grace venez moi en aide car cela devient agassant à la longue vue que je me suis déjà creusé les méninges pour trouver l'origine de ces déclenchements. Merci d'avance.
Steeveedee
je voudrais d'abord féliciter les administrateurs du cites pour tout le travail qu'il fournissent et aussi merci à tous ceux qui d'une action altruiste viennent en aide de façon spontannée aux nécessiteux. Voila j'ai un disjoncteur gardy pg 430500 qui se déclenche à des intervalles de temps irréguliers. J'ai déja essayé de repérer la cause de ce déclenchement mais je ne la trouve pas et surtout que celui-ci après réarmement permet le passage du courant dans le réseau. Je ne comprends pas pourquoi après s'être déclenché et de suite après l'avoir réarmer il ne déclenche que quelques minutes plus tard, tout en n'ayant effectuer aucune opération curative. Si il ya des expérimentés dans ce domaine, d grace venez moi en aide car cela devient agassant à la longue vue que je me suis déjà creusé les méninges pour trouver l'origine de ces déclenchements. Merci d'avance.
Steeveedee
A voir également:
- Aide au dépannage
- France télécom dépannage ✓ - Forum telephonie fixe
- Dépannage antenne antarion ✓ - Forum TNT / Satellite / Réception
- France telecom dépannage ✓ - Forum SFR / NeufBox / Numéricable
- Dépannage de ligne téléphonique abimée - Forum telephonie fixe
- Forum dépannage tv toshiba - Forum Téléviseurs
5 réponses
M3®lin
Messages postés
96
Date d'inscription
mardi 25 novembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
1 décembre 2009
47
5 août 2009 à 11:06
5 août 2009 à 11:06
Salut,
Alors pour expliquer ton déclenchement intempestif et d'après tes analyses, je pencherai pour une surcharge de ton circuit aval, mais juste à la limite du courant supporté par ton disjoncteur.
Il faudrait précisé ce qui se trouve en fonctionnement et la puissance consommée pour pouvoir donnée un diagnostique plus proche de la réalité.
Et est-il différentiel ou juste thermique?
Alors pour expliquer ton déclenchement intempestif et d'après tes analyses, je pencherai pour une surcharge de ton circuit aval, mais juste à la limite du courant supporté par ton disjoncteur.
Il faudrait précisé ce qui se trouve en fonctionnement et la puissance consommée pour pouvoir donnée un diagnostique plus proche de la réalité.
Et est-il différentiel ou juste thermique?
M3®lin
Messages postés
96
Date d'inscription
mardi 25 novembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
1 décembre 2009
47
5 août 2009 à 11:35
5 août 2009 à 11:35
Bon, d'après ce que tu me décrit, tu as environ 7500W de consommé, ça représente (sans rentrer dans les calculs scientifique de puissance et de déphasage) un courant d'au moins 30 Ampères, à combien est réglé ton disjoncteur, c'est affiché sur une petite fenêtre sur fond rouge?
steeveedee
Messages postés
22
Date d'inscription
mercredi 5 août 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
15 septembre 2010
5 août 2009 à 11:46
5 août 2009 à 11:46
exactement 30 amperes, chapeau pour l'estimation !
athena223
Messages postés
13200
Date d'inscription
lundi 20 avril 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 juillet 2019
2 779
5 août 2009 à 11:53
5 août 2009 à 11:53
bonjour ,
ca peu etre finalement peu de choses :
- disjoncteur pas assez puissant
- un defaut dans l'un des appareil qui est alimenter ( ca peu vraiment etre tout et n'importe quoi )
dans un cas comme celui ci isole chaque branche te ton arborescence .
tu coupe juste les circuit d'éclairage ou autre . et attend de voir si ca déclenche ou pas .
tu fait ca pour chacun de tes disjoncteur secondaire .
si dans ces cas la rien ne se déclenche , il te faudra juste prendre un disjoncteur principale plus puissant .
tu ai limite au niveau ampérage , donc une simple instabilité au niveau de l'apport d'énergie peu suffire a le déclencher .
si tu viens a devoir changer de disjoncteur je te conseil de passez a un 32 ampères ( pour ne pas avoir une marge de manœuvre tout en restant en sécurité )
ca peu etre finalement peu de choses :
- disjoncteur pas assez puissant
- un defaut dans l'un des appareil qui est alimenter ( ca peu vraiment etre tout et n'importe quoi )
dans un cas comme celui ci isole chaque branche te ton arborescence .
tu coupe juste les circuit d'éclairage ou autre . et attend de voir si ca déclenche ou pas .
tu fait ca pour chacun de tes disjoncteur secondaire .
si dans ces cas la rien ne se déclenche , il te faudra juste prendre un disjoncteur principale plus puissant .
tu ai limite au niveau ampérage , donc une simple instabilité au niveau de l'apport d'énergie peu suffire a le déclencher .
si tu viens a devoir changer de disjoncteur je te conseil de passez a un 32 ampères ( pour ne pas avoir une marge de manœuvre tout en restant en sécurité )
steeveedee
Messages postés
22
Date d'inscription
mercredi 5 août 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
15 septembre 2010
5 août 2009 à 12:12
5 août 2009 à 12:12
Merci aussi à toi Athena, merlin et toi m'avez prodigué les mêmes conseils. Je tacherai de me faire livrer un disjoncteur plus puissant. Que Dieu te bénisse.j'espère aussi te rendre la pareille un de ces jours.bye
M3®lin
Messages postés
96
Date d'inscription
mardi 25 novembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
1 décembre 2009
47
5 août 2009 à 11:53
5 août 2009 à 11:53
Donc, ta puissance apparente est de 30VA, mais avec la puissance réactive tu montes au dessus environ 10 à 20%, dans ce cas tu dépasse ta limite thermique de ton disjoncteur et il disjoncte au bout d'un certain moment, plus tu dépasses la limite, plus il disjonctera vite.
La solution, c'est de demander à EDF de modifier ton contrat pour passer à une puissance plus élevé de mémoire ce sera 45A ce qui te permettra de faire fonctionner 10Kw et de ne plus être coupé.
Sinon, tu vas devoir faire du délestage pour couper certains appareils quand d'autre seront en marche.
La solution, c'est de demander à EDF de modifier ton contrat pour passer à une puissance plus élevé de mémoire ce sera 45A ce qui te permettra de faire fonctionner 10Kw et de ne plus être coupé.
Sinon, tu vas devoir faire du délestage pour couper certains appareils quand d'autre seront en marche.
steeveedee
Messages postés
22
Date d'inscription
mercredi 5 août 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
15 septembre 2010
5 août 2009 à 12:09
5 août 2009 à 12:09
Encore une fois Merci pour tes conseils , c'est vraiment gentil de ta part, j'espere te rendre la pareille un de ces jours. que Dieu te protège, heureusement sur cette terre il ya encore des âmes charitables. Continue comma çà, il te le rendra au centuple.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
M3®lin
Messages postés
96
Date d'inscription
mardi 25 novembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
1 décembre 2009
47
5 août 2009 à 12:13
5 août 2009 à 12:13
Pas de soucis, heureux de t'avoir rendu service.
5 août 2009 à 11:25
Steeveedee