Bonjour,
Quand je branche mon testeur sur le fils rouge et noir il monte jusqu'a 230vlt , alors je pense que c'est normal mais quand je branche le rouge et le jaune qui et en principe allimenté en terre , j'ai aussi 230vlt ece normal ???
Pour essayer l'efficaticé de mon testeur j ai pris une ampoule , j'ai branché le fil rouge et le fil noir et elle s'allume , mais elle s'allume aussi en branchant le fil rouge et le fil jaune .
merci bcp de me repondre
Configuration: Windows Vista
Internet Explorer 7.0

29 réponses

Résumé de la discussion

Plusieurs échanges portent sur une mesure de 230 V entre la phase (fil rouge) et le neutre (fil noir), et sur une tension similaire entre la phase et le fil jaune relié à la terre. En cas de doute, il faut distinguer phase, neutre et terre: la phase peut afficher 230 V par rapport au neutre, et aussi par rapport à la terre selon le régime et le disjoncteur différentiel. Des réponses évoquent que les tensions mesurées dépendent du mode de neutre (TT, TN, IT) et de la liaison neutre-terre, et recommandent d'assurer une terre fiable et la protection par disjoncteur différentiel.

Bobot (l’IA à votre service)
  1. Salut,
    si ton installation est récente , elle n'est en tout cas pas aux normes : le neutre doit toujours être un fil bleu et la terre un fil vert/jaune , la phase pouvant être un fil rouge ou noir , marron, vert, jaune mais ni bleu ni jaune/vert .
    Il faut savoir que pour faciliter protection par disjoncteur différentiel (surtout la détection de fuite) le neutre est relié à la terre sur les installations domestiques , ce qui explique las mesures indiquées .
    pour ce qui est d'allumer une lampe, avec la terre, c'est plus délicat: il faut une très bonne terre et une lampe de très faible puissance , une lampe de puissance ne doit pas s'allumer et le disjoncteur différentiel doit déclancher .
    1. aussi en doit mettre la neutre en fil noir n'est pas toujours bleu et la phase en rouge
    2. Non Sassou,
      le neutre est toujours bleu, c'est obligatoire.
      c'est sur du courant continu que le moins est noir et le plus rouge.
    3. la phase est toujours en rouge, le neutre en bleu
    4. non,
      la (les) phase peut être de n'importe quelle couleur sauf bleu, réservé au neutre et vert/jaune réservé à la terre.
      marron, rouge, noir , vert, jaune ... on peut rencontrer tout ça, surtout en triphasé.
  2. si tu est sur un interupteur va et vient donc une lumiere avec 2 point d allumage,c est simplement qu il se sont servis du fil de terre pour faire le 3 fil obligatoire pour le va et vient!
    1. mon installation est recente
      non ce n est pas un va et vient toutes mes prises on le meme defaut
      merci
      1. Alors c'est tout à fait normal. Ton fil rouge c'est la phase et c'est là qu'arrive le courant. L'autre fil si ça a été bien fait, c'est le neutre. Quand tu mesures avec ton testeur, tu mesures la différence de tension entre ces deux fils... et comme tu as 230V sur le fil rouge et 0V sur l'autre il est normal que tu trouves 230V sur ton testeur. Idem avec la terre soit le fil vert et jaune qui lui aussi est à 0V.
        1. bonjour j'ai un fusible sur le circuit lumiere qui claque, je le change et ca marche toute la journéé, puis durant la nuit alors que tout est eteint, il claque et ceci 2 foid de suite bizarre non ?
          pouvez vous m'aider?
          1. Salut,
            Si tu n'y connais pas plus que ça, un seul conseil:
            Fais contrôler ton installation par un électricien, car tu risques un gros pépin (incendie) si tu as ce genre de défaut .
          2. Salut. Ton fusible doit être du 10 ampères, dans un premier temps. Un maximum de 8 lumières peuvent être reliées à ce fusible. Au-delà, ce n'est plus possible
        2. vue ta reponse tu ne dois pas t'y connaitre plus que moi lol
          1. Forcément ...
            c'est juste mon métier depuis 1972 .
        3. moi aussi j'ai ete electricien mais la je suis bloque et il n'y a pas de court circuit car qd je change le fusible ca marche mais ca claque pendant la nuit alors que tout est eteint.
          mais je crois que j'ai trouver: je crois que c'etait un soucis due a l'humidite sur ma lumiere exterieure qui fait partis de ce circuit je l'ai changer aussi, de plus j'ai remarquer qu'il y avait une inversion de ligne dans le tableau elec.
          autrement peut etre que j'ai des souris qui me bouffe les fils pourquoi pas. lol
          1. Salut. Si tu as du 230 volts sur le fil jaune, c'est que tu as une fuite de courant
            1. Sachez messieurs que le neutre que nous envoie EDF n'est ni plus ni moins que la terre c'est donc normal d'avoir 230 volts entre la phase et la terre Salut
              1. Ok cher confrère mais reconnaissais qu'il est normal de trouver du 203 volts .D'ailleurs on peut éclairer une ampoule de basse tension bien sur entre la phase et la terre
                1. Je n'ai pas contesté le fait qu'il était normal de trouver une tension. Pour un différentiel de 30mA, on teste généralement une ampoule de 25W comme seuil de déclenchement.
                  1. C'est un peu hors sujet,
                    mais pour généraliser on trouve 3 ou 4 modes de raccordement du neutre différents:
                    http://membres.lycos.fr/swok/regimeelec.html
                    http://www.regime-de-neutre.fr/
                    Le TT est le mode utilisé en général pour les installations de particuliers, avec un disjoncteur différentiel pour détecter le défaut.
                    Le TN pour des installations de puissance sans disjoncteur différentiel.
                    Le IT pour des installations plus sophistiquées où le transfo HT/BT est proche de l'utilisation.
                    http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_151279/fr/accueil
                    1. Suis d'accord avec toi, c'était pour faire court en ce qui concerne le régime de neutre.
                      1. C'est normal tu as une mise a la terre du neutre c'est a dire que le fil noir qui normalement devrait etre bleu et au meme potenciel que la terre le fil jaune c'est EDF qui est relié ainsi
                        1. tu as fais une erreur quelque part c est sur

                          as tu verifier le depart ('branchement) de ta terre qui quelque part est relie au neutre ou touche ton neutre (noir)

                          quand certains disent que cest normal je leur ferais pas faire l installation cher moi

                          sans rancune!!!
                          1. certaines installations ne sont pas aux normes alor a par refaire toute l installation il faut composer avec les anormalitées et ne pas se prendre la tete
                        2. Cela est tout a fait normal. En Principe le fil jaune qui est normalement relié à la terre se comporte presq'exactement comme le fil neutre pcq son potentiel est aussi zero. Il est donc évident que la lampe puisse s'allumer entre le fil rouge(phase) et le fil noir(neutre) mais aussi entre le rouge et le jaune(terre). La différence entre les fils jaune et noir) est que le fil jaune est un neutre puisé à la terre, généralement dans le sous sol du batiment que l'on occupe (relié à la masse d'un appareil, il sert à évacuer les fuites de courant qui peuvent se retrouver sur la carcasse métallique et pouvant représenter un danger pour les utilisateurs) tandis que le noir ou neutre qui accompagne le fil de phase vous est fourni par la société de distribution de l'energie.
                          Cette reponse est valable ds le cas ou tu me rassures que ton fil rouge est la phase, le noir:neutre et le jaune:terre. Car pour certains le code des couleurs ne dit pas grande chose.
                          1. oui c'est normal car le neutre que te ramène EDF n'ai qu'un fil qu'ils ont branchés à la terre au pied du poteau. c'est le régime TT.
                            1. Salut,
                              pas au poteau, au transfo BT
                          • 1