Calcul en ampère sur du tri phasé [Fermé]

Signaler
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 27 octobre 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
6 octobre 2019
-
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 27 octobre 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
6 octobre 2019
-
bonjour,

je n'ai pas trouvé mieux comme forum et rubrique.
j'ai acheté un compresseur à vis d'atelier puissance 15 Kw en tri 400v+N+Terre. le commercial me dit qu'il faut mettre une disjoncteur tétra de 40 A en protection. Qu'en pensez vous car si je reprends le forum il est dit qu'il faut calculer comme suit : 15x 1.5 : 22.5 ampères pour 1 phase. Puisqu'il ya 3 phases ca me fait 67.5 ampères en tout.
Là je sais plus trop quoi faire pour acheter le matériel du tableau. De, plus le disjoncteur d'abonné doit être réglé sur combien 40 , 60 90 ampère ?
merci de votre aide

5 réponses

I = P / U: 15 000 / 400 = 37,5 A
37,5 / 3 (triphasé) = 12,5 A
Je mettrais un disj 20 A
1
Merci

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

CCM 60511 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

salut ca c'est pour un calcul en monophasé pour info!
Messages postés
5389
Date d'inscription
mardi 13 février 2018
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 octobre 2020
2 170
Bonjour,

C'est un peu plus compliqué en effet :
La puissance consommée par le moteur se calcule par :
P = U.I.sqrt(3).cos (phi)

Désolé pour l'écriture : sqrt(3) pour "racine carrée de 3"
cos(phi) = facteur de puissance

Donc ici on a P = 15000 W
U est la tension entre les phases ; ici 400 V ; en pratique ce sera sans doute 380 V
I est le courant dans un fil de ligne

On ne connaît pas le cos (phi) ; ce n'est pas grave : de toutes façons c'est un calcul approximatif ; on peut donc, dans un premier temps, le prendre égal à 1 pour simplifier.

Dans ces conditions : I = P/(U*1,73)
I = 15000/(380*1,73)

On arrive à I = 22,8 A ; pratiquement 23 A par phase

Si on prend un cos (phi) de 0,9 on arrive à 25,3 A

Il faudra donc mettre une protection supérieure à 30 A par fil de ligne.

Le commercial dit qu'il faut mettre une protection de 40 A ; c'est peut-être un peu exagéré. Mais si le moteur peine et consomme plus de 15 kW, ce sera correct.

Pour le disjoncteur, 40 A sera une valeur minimale, car il faudra tenir compte des autres appareils.

Pierre
salut Pierre 10

ah oui il me semblait aussi que le calcul est plus conséquent !

merci de ce descriptif complet.

Donc j'ai un DB réglé sur 60 A tri en 500 mA avec rien d'autre dessus. Juste pour un essai je vais pas monter un diff. quand on dit 60 A c'est pour 1 phase ou bien 3 x 20 A

rappel moi stp : pour changer le sens de rotation du moteur ventilateur qui doit tourner a droite impérativement il faut bien inverser une des phases sur la prise male ou femelle (au plus simple quoi ) ?
Je précise si besoin que le branchement du compresseur est en tri + neutre + terre.

Je te remercie
Messages postés
5389
Date d'inscription
mardi 13 février 2018
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 octobre 2020
2 170
Je ne suis pas électricien ni spécialiste des moteurs. Cependant :

1) Je pense que sur le disjoncteur, 60 A c'est pour une phase (ça fonctionne comme ça chez moi). C'est facile à vérifier : ça doit correspondre à une puissance souscrite voisine de 40 kW.

2) Pour changer le sens de rotation du moteur il suffit effectivement de permuter 2 fils de phase (n'importe lesquels). On le fait où on veut : l'essentiel est que l'ordre des phases ne soit plus le même sur le moteur.

Cordialement
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 27 octobre 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
6 octobre 2019

hello

ok c bon pour le sens de rotation
merci de l'aide