Calcul en ampère sur du tri phasé

Fermé
vertacos12 Messages postés 3 Date d'inscription samedi 27 octobre 2018 Statut Membre Dernière intervention 6 octobre 2019 - 27 oct. 2018 à 12:03
 BLX - 24 oct. 2023 à 13:24
bonjour,

je n'ai pas trouvé mieux comme forum et rubrique.
j'ai acheté un compresseur à vis d'atelier puissance 15 Kw en tri 400v+N+Terre. le commercial me dit qu'il faut mettre une disjoncteur tétra de 40 A en protection. Qu'en pensez vous car si je reprends le forum il est dit qu'il faut calculer comme suit : 15x 1.5 : 22.5 ampères pour 1 phase. Puisqu'il ya 3 phases ca me fait 67.5 ampères en tout.
Là je sais plus trop quoi faire pour acheter le matériel du tableau. De, plus le disjoncteur d'abonné doit être réglé sur combien 40 , 60 90 ampère ?
merci de votre aide

5 réponses

I = P / U: 15 000 / 400 = 37,5 A
37,5 / 3 (triphasé) = 12,5 A
Je mettrais un disj 20 A
1

Bonjour,

La puissance se calcule ainsi :

P = U x I x cos(fi) x racine(3)

En courant alternatif, il faut tenir compte du déphasage courant/tension => cos(fi)

Pour ce moteur on va partir sur cos(fi)=O,8

En triphasé il faut multiplier par racine(3)

Cela donne I=P/(U x cos(fi) x racine(3))

= 15000 / (400 x 0,8 x 1,73) = 27,12A

3