Correspondance volt/ampère [Fermé]
Signaler
dhaze
-
transat
transat
- Messages postés
- 28301
- Date d'inscription
- vendredi 30 mars 2007
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 28 mai 2016
A voir également:
- Convertir va en ampere
- 12 volt en ampere - Meilleures réponses
- Conversion volt ampere - Meilleures réponses
- Convertir kw en ampere ✓ - Forum - Matériel informatique
- Convertir volt ampère en ampère ✓ - Forum - Matériel informatique
- Comment convertir kw en ampère ? ✓ - Forum - Matériel informatique
- Tableau de conversion Volt et Watt ✓ - Forum - Matériel informatique
- Convertir en ampéres des va - Forum - Loisirs / Divertissements
3 réponses
Bruce Willix
- Messages postés
- 11910
- Date d'inscription
- mardi 24 mai 2011
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 12 juin 2018
Je reformule:
Bonjour,
Question d'une étudiante qui s'y prend un peu tard pour son devoir:
Si un interrupteur et donné pour 42V/1.5A en continu,
peut-on calculer l'intensité max supportée avec une tension de 230V alternatif ?
Merci
Lo.
marcmarais
- Messages postés
- 23835
- Date d'inscription
- mardi 24 avril 2007
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 1 décembre 2020
Bonjour,
sur un interrupteur, il n'y a pas de relation en courant et tension
(ce n'est pas comme sur un circuit où la relation U=RI s'applique)
le courant max est déterminé par le pouvoir de coupure de l'inter, au delà duquel les contacts charbonnent et deviennent inutilisables : donc c'est 1.5A quelque soit la tension
La tension max est celle qui permet à l'inter de fonctionner sans formation d'arc électrique entre ses différentes parties
S'il est réellement prévu pour 40V continu max, il est possible qu'il ne fonctionne pas en 230V, un arc électrique pouvant se former et le détruire
sur un interrupteur, il n'y a pas de relation en courant et tension
(ce n'est pas comme sur un circuit où la relation U=RI s'applique)
le courant max est déterminé par le pouvoir de coupure de l'inter, au delà duquel les contacts charbonnent et deviennent inutilisables : donc c'est 1.5A quelque soit la tension
La tension max est celle qui permet à l'inter de fonctionner sans formation d'arc électrique entre ses différentes parties
S'il est réellement prévu pour 40V continu max, il est possible qu'il ne fonctionne pas en 230V, un arc électrique pouvant se former et le détruire
marcmarais
- Messages postés
- 23835
- Date d'inscription
- mardi 24 avril 2007
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 1 décembre 2020
s'il est concu pour du continu basse tension, il n'est pas adapté au 230V, le 1er allumage ou extinction peut le détruire :
tu peux essayer mais à tes risques et périls...
tu peux essayer mais à tes risques et périls...
Utilisateur anonyme
pas besoin de protection à la terre
avec cet interrupteur non "prévu pour" , une commutation de 220v peut se terminer
* en collage des contacts suite à arc, donc toujours ON
* en destruction des contacts, donc toujours OFF
peut être pas au 1er usage, mais sa durée de vie sera fortement réduite .......................
avec cet interrupteur non "prévu pour" , une commutation de 220v peut se terminer
* en collage des contacts suite à arc, donc toujours ON
* en destruction des contacts, donc toujours OFF
peut être pas au 1er usage, mais sa durée de vie sera fortement réduite .......................
Il me semblait que 18h15 était encore une heure raisonnable pour faire ses devoirs...