Probléme de mise a la terre

Fermé
spite66 - 23 avril 2010 à 22:31
choupette 37230 Messages postés 116 Date d'inscription lundi 23 novembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2011 - 24 avril 2010 à 10:20
bonjour a tous .

Voila j'ai une question normalement on a environ 220/ 230V entre phase et terre . par contre quand j'isole la terre principale celle qui va au piquet , j'ai encore 230 V alors que cette terre est isolé (debranché ^^)
Et pour finir avec toujours cette terre principale debranché j'ai aussi 230V entre la phase et toute les terre de la maison (prises , lampes )



5 réponses

choupette 37230 Messages postés 116 Date d'inscription lundi 23 novembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2011 15
24 avril 2010 à 10:16
Bonjour, c'est normale de faire une mesure avec un appareil de d'avoir 220 volts entre phase et terre.faire la mesure entre Neutre et terre il ne doit pas avoir de tension. il faut débrancher tous les appareils électrique et faire une mesure de tension .Rebrancher électriquement appareils par appareils et faire une mesure jusqu'a trouver l'appareil en défaut.Vérifier que le Neutre en sortie disjoncteur EDF se trouve bien à gauche, si il se trouve à droite demander l'intervention a EDF ou a votre fournisseur d'énergie.S votre problème demeure présent danger de mort, Couper votre disjoncteur et demander l'intervention de votre électricien en urgence.
2
c'est du grand-guignolesque toutes c'est réponse . Si tu as 220 ou 230 peu importe avec la barette de coupure oter ces pour la simple raison que ton réseau hydraulique est relier au tableau sur la prise de terre et que le courant file par ce circuit , mais n'est pas suffisant pour déclenchée le différentiel ,car le court circuit est celui de ton appareil de mesure , casi nul
1
choupette 37230 Messages postés 116 Date d'inscription lundi 23 novembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2011 15
24 avril 2010 à 10:20
Je confirme que le neutre doit être à gauche sortie disjoncteur monophasé EDF, mais attention il peut être inversé en amont suite a une négligence EDF si c'est le cas demander a EDF de vérifier et de faire la modification parce que tout les neutre de votre installation devienne phase 220 volts donc pas normale!!! Normalement d'après une mesure entre Neutre et terre il doit pas avoir de tension.
1
Erwan031284 Messages postés 15131 Date d'inscription lundi 8 septembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 18 mars 2022 2 353
23 avril 2010 à 23:03
"j'ai encore 230 V alors que cette terre est isolé"

Dans cette phrase, tu doit remplacer le terme 'terre' (qui en électricité désigne VRAIMENT le potentiel au sol) par le terme 'masse'.

Dans ton cas, la 'masse' est la barre de fer... posée sur une table, qui, avec une résistance très grande, est liée à la terre, et au potentiel nul (zéro volt).

Et quant tu fais la mesure entre la phase et n'importe quel objet qui n'est pas à un potentiel particulier, tu mesurera quelque chose entre "n'importe quoi" et 220V alternatif...
-1

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
le1000pat Messages postés 516 Date d'inscription mardi 22 mai 2007 Statut Membre Dernière intervention 30 octobre 2012 180
23 avril 2010 à 23:14
Salut
Déja si t'as 230v entre phase et terre c'est que t'as un gros problème d'isolement sur un appareil. Logiquement tu ne devrais rien avoir. En plus tu dois être protégé sur ton tableau par un disjoncteur différentiel qui doit voir ta fuite de courant à la masse (30mA). De plus si t'as 230v à la masse, en touchant un appareil electrique tu devrais avoir de bonnes secousses, voir être "mort".
-1
Erwan031284 Messages postés 15131 Date d'inscription lundi 8 septembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 18 mars 2022 2 353
24 avril 2010 à 08:53
"si t'as 230v entre phase et terre c'est que t'as un gros problème"

Hein?!? Je crois plutôt que s'il N'avait PAS 230V entre phase et terre, cela voudrait dire qu'il n'y a pas de te,nsion secteur... ou un ENORME problème qu niveau de la terre, car il marcherai littéralement sur une phase du secteur!
0
Erwan031284 Messages postés 15131 Date d'inscription lundi 8 septembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 18 mars 2022 2 353
24 avril 2010 à 08:54
"De plus si t'as 230v à la masse, en touchant un appareil electrique tu devrais avoir de bonnes secousses, voir être "mort". "

Ah oui, ça, je confirme!!!
0