Automate

ziad -  
khaltek_8 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour;
j'ai une sonde ultrason qui a comme sortie un signal analogique 0/4....20mA,et je veux la programmer avec un automate LOGO de siemens, mais j'ai un problème: c'est que cet automate à comme entré analogique 0..10V seulement.
SVP aidez mois pour s'en sortir,c'est très urgent

1 réponse

khaltek_8 Messages postés 2 Statut Membre
 
Tu auras besoin d'un convertisseur courant-tension avant d'attaquer ton automate par ce signal provenant de la sonde ultra-son. a+
0