Pl7 et proface
billybeg
-
touchy03 -
touchy03 -
Bonjour,
j'ai un petit souci.Je récupère un code barre sur un écran tactile proface et ce code barre est enregistré sur des mots : de %MW 90 à %MW94(paramétre de l'écran tactile)..Par contre je dois récupéré ce code barre sur PL7 et sa je n'y arrive pas.
Sur l'écra tactile, je vois le code barre, par exemple 1AAMP58...Mais si je regarde les mots de PL7 je n'ai que des chiffres donc il y a un problème.
Help me please..
j'ai un petit souci.Je récupère un code barre sur un écran tactile proface et ce code barre est enregistré sur des mots : de %MW 90 à %MW94(paramétre de l'écran tactile)..Par contre je dois récupéré ce code barre sur PL7 et sa je n'y arrive pas.
Sur l'écra tactile, je vois le code barre, par exemple 1AAMP58...Mais si je regarde les mots de PL7 je n'ai que des chiffres donc il y a un problème.
Help me please..
3 réponses
les valeurs lus dans les mots PL7 sont à convertir de numérique à ASCii . il faut essayer la fonction "REAL TO STRING" sous PL7.Sinon si cette conversion ne fonctionne pas , il faut créer un script sous GBP pro ex ( logiciel proface ) qui fera la conversion.