Pl7 pro

Résolu/Fermé
GILOU03_16 Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 1 octobre 2021 Statut Membre Dernière intervention 3 octobre 2021 - 1 oct. 2021 à 17:47
GILOU03_16 Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 1 octobre 2021 Statut Membre Dernière intervention 3 octobre 2021 - 3 oct. 2021 à 14:10
bonjour, sur un automate 3722 micro schneider, j'ai installé le module TSXDMZ64DTK, dans pl7 pro 'configuration matérielle' , j'ai bien trouvé et installé le module.
Mais je n'arrive pas à déclarer les modules qui s'y connectent du genre ABE7-H16R11 ou ABE7-R16T230. quelqu'un peut-il m'aider. merci par avance
A voir également:

1 réponse

GILOU03_16 Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 1 octobre 2021 Statut Membre Dernière intervention 3 octobre 2021
3 oct. 2021 à 14:10
pas de déclaration il suffit d'utiliser dans le programme les entées/sorties en leur attribuant leur n° en fonction de la position phisique sur la carte( comme si la carte était mise directement dans le rack au lieu d'etre déportée.
0