Pl7 pro

Résolu
GILOU03_16 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
GILOU03_16 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour, sur un automate 3722 micro schneider, j'ai installé le module TSXDMZ64DTK, dans pl7 pro 'configuration matérielle' , j'ai bien trouvé et installé le module.
Mais je n'arrive pas à déclarer les modules qui s'y connectent du genre ABE7-H16R11 ou ABE7-R16T230. quelqu'un peut-il m'aider. merci par avance

1 réponse

GILOU03_16 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 
pas de déclaration il suffit d'utiliser dans le programme les entées/sorties en leur attribuant leur n° en fonction de la position phisique sur la carte( comme si la carte était mise directement dans le rack au lieu d'etre déportée.