Pares no respetadas en cables RJ45
hebus888 Mensajes publicados 851 Fecha de registro Estado Miembro Última intervención -
Hola,
Un electricista cableó una red en mi casa así (hace 5 años):
La llegada de la fibra se redirige a un router (10/100/1000) que "distribuye" internet a varias tomas RJ45 en la casa (los cables son todos cat 6).
Hace unos días quise verificar la continuidad de los cables para hacer una identificación de las tomas en el router, pero resulta que los pares no están en absoluto respetados.
Por ejemplo, el puerto 1 de un extremo está conectado al puerto 7 en el otro extremo y el 3 está en el 6 (aunque hay algunos correctos), etc... ¡y es diferente para todos los cables!
Mi pregunta es la siguiente:
¿Cuál es la incidencia sobre la calidad de mi conexión?
Gracias de antemano.
3 respuestas
-
Hola,
hablas de puertos, creo que te refieres a las posiciones en el RJ45?
Si conectamos el 1 al 7, el cable simplemente no puede funcionar, sin embargo, invertir el 3 y el 6 y viceversa no tiene ninguna incidencia en principio, la pareja siempre se respeta.
Podemos invertir el orden de los hilos en un par trenzado, no cambia nada en el funcionamiento.
Lo que no se debe hacer es desparejar y mucho menos conectar un punto diferente en cada extremo con el mismo hilo.
Y voilà, voilà, aquí tienes ....
Pero miseria, ¡qué fastidiosos son los interlineados!! -
-
-
-
Por ejemplo, el marrón en 8 está en 6 del otro lado.No puede funcionar así....
Puede ser que este cableado cruzado (cruzado doble)
cruzado simple:
1 - 3
2 - 6
3 - 1
4 - 4
5 - 5
6 - 2
7 - 7
8 - 8
cruzado doble:
1 - 3
2 - 6
3 - 1
4 - 7
5 - 8
6 - 2
7 - 4
8 - 5
Los cables cruzados simples eran para el 10/100 y los dobles para algunos viejos switches gigabit.
Pero ahora los puertos gigabit son auto MDI/MDIX y cruzan o deshacen el cruce automáticamente.
Queda que nunca se cablean tomas de pared en cruzado, siempre en recto.
Te aconsejo que lo pongas todo en su lugar y vuelvas a probar con el probador para verificar.
-
Las inversiones que doy como ejemplo no son necesariamente las verdaderas porque confieso que no recuerdo las verdaderas inversiones (¡que, por cierto, no anoté!)
Por lo que dicen sobre los switches auto MDI/MDIX, ¿eso significaría que independientemente de cómo estén conectados los pares (ya sea correctamente o de cualquier manera) el switch "corrige" el error???
¿Cómo se puede saber si es auto MDI/MDIX?
-
-
-
Hola,
Si estás en fibra óptica, no hay ninguna porque es el Wifi el que se tiene en cuenta.
En RJ45 tampoco, ya que tu cable puede estar conectado a cualquier puerto.
Depende de si hay varios apartamentos y de cómo los distinguen para el mantenimiento, si lo hay.