Changer un ventilateur bruyant dans une batterie de secours

Résolu/Fermé
guillaumegilbertsoucy Messages postés 332 Date d'inscription vendredi 11 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 1 décembre 2024 - 27 nov. 2022 à 03:17
vieu bison boiteu Messages postés 44312 Date d'inscription lundi 11 avril 2005 Statut Contributeur Dernière intervention 18 octobre 2024 - 27 nov. 2022 à 18:25

Bonjour,

Pour vous mettre dans le contexte, nous avons un unité de batterie de secours avec des ventilateurs trop bruyant. À cause du groupe électrogène, nous avons besoin d'un unité à double conversion, un unité de batterie de secours non-double conversion ne cherche qu'a rester en mode batterie.

L'unité en question est de marque TrippLite et qui est de modèle SU1000RTXL2Ua.

Lorsque le ventilateur est débranché, l'unité ne redémarre pas. Un ventilateur doit absolument être présent dans l'unité, c'est un dispositif de sécurité.

Ma question est est-ce qu'un ventilateur d'ordinateur silencieux de même dimension pourrait t'il faire l'affaire? Il s’agit aussi de d'en trouver un avec la même prise. (Voir photo).

Ou existerait t'il une fonction caché qui ralentirais le ventilateur?

Pour la garantie du fabricant, ça importe peux, j'ai déjà ouvert l'unité. Nous voulons seulement trouver une solution avec l'unité existante.

Merci,

Guillaume

A voir également:

1 réponse

vieu bison boiteu Messages postés 44312 Date d'inscription lundi 11 avril 2005 Statut Contributeur Dernière intervention 18 octobre 2024 Ambassadeur 3 553
27 nov. 2022 à 03:43

salut  Guillaume

il faut regarder la tension du ventilateur

pour un PC , elle est de +12 volts

@+


0
guillaumegilbertsoucy Messages postés 332 Date d'inscription vendredi 11 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 1 décembre 2024 8
Modifié le 27 nov. 2022 à 05:13

Oui et celui du UPS est de 12 volts aussi. Mais ce qui m'inquiète c'est le fait que le troisième câble qui ce trouve dans mon cas à être le bleu, est pour mesurer la vitesse, si le nouveau ventilo ne tourne pas assez vite, j'ai peur que la batterie de secours ne démarre pas, comme quand on enlève le ventilo, il détecte qu'il tourne à zéro RPM et bloque le démarrage de l'unité.

Comment être sure de mon coup?

0
vieu bison boiteu Messages postés 44312 Date d'inscription lundi 11 avril 2005 Statut Contributeur Dernière intervention 18 octobre 2024 3 553 > guillaumegilbertsoucy Messages postés 332 Date d'inscription vendredi 11 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 1 décembre 2024
27 nov. 2022 à 18:25

il faut en prendre un qui ne soit pas PWM

comme celui-ci = https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_tu_ven_puis_ref_est_in20007480.html#fiche-technique

-

sinon ne pas utiliser le fil de régulation

0