Barbecue electrique de 2200 w fait tout disjoncter commen faire
KORALYNE2
Messages postés
264
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
Utilisateur anonyme -
Utilisateur anonyme -
Bonjour,
par avance un tres grand merci a tous ceux qui voudront bien me repondre. ma question est simple mais ....je suis juriste , vous comprenez !!! j'ai achete un barbecue electrique de 2200 watts qui fait tout sauter dans mon logement neuf (pour lequel je dispose de 6 ampères) je crois comprendre pourquoi ça saute, je n'aurais aps assez d'ampères. ne souhaitant les augmenter quelle puissance d'appareil dois je prendre : 1600 w ??? merci pour le calcul ou la formule bien expliquee , vous savez la logique et les maths, je ne suis pas fan !!! mille mercis
par avance un tres grand merci a tous ceux qui voudront bien me repondre. ma question est simple mais ....je suis juriste , vous comprenez !!! j'ai achete un barbecue electrique de 2200 watts qui fait tout sauter dans mon logement neuf (pour lequel je dispose de 6 ampères) je crois comprendre pourquoi ça saute, je n'aurais aps assez d'ampères. ne souhaitant les augmenter quelle puissance d'appareil dois je prendre : 1600 w ??? merci pour le calcul ou la formule bien expliquee , vous savez la logique et les maths, je ne suis pas fan !!! mille mercis
A voir également:
- Barbecue electrique fait sauter les plombs
- Compteur électrique - Guide
- Appareil électrique - Guide
- Véhicule électrique - Guide
- Consommation electrique ps5 - Accueil - Guide jeu vidéo
- Voiture électrique - Guide
8 réponses
merci à tous mais vos reponses sont vraiment techniques et je ne comprends pas. il faut que l'appareil (barbec ou autre ) ne depasse pas 1400 w c'est cela ? merci à vous
Bonjour,
normalement, ton barbec consomme ~ 9 à 10 A ! (tension réseau entre 230 et 240 v en moyenne)
s'il fait tout sauter, c'est normal, ton disjoncteur fait son travail de protection !
si la tension de réseau est à 240 V, pour 6 A, tu ne dois pas dépasser 1200 à 1440 W !
P = U . I
P : la puissance électrique absorbée en W sans tenir compte du déphasage (pour un circuit résistif, cos phi = 1)
U : tension réseau ERDF en volt
I : réglage de ton disjoncteur ou le calibre de fusible.
O.o°* ???Respire à fond, rédiges ton message en bon français et de manière claire. ça va bien se passer, tu verras, enfin on essaie !!! o°.Oø¤º°'°º¤ø
normalement, ton barbec consomme ~ 9 à 10 A ! (tension réseau entre 230 et 240 v en moyenne)
s'il fait tout sauter, c'est normal, ton disjoncteur fait son travail de protection !
si la tension de réseau est à 240 V, pour 6 A, tu ne dois pas dépasser 1200 à 1440 W !
P = U . I
P : la puissance électrique absorbée en W sans tenir compte du déphasage (pour un circuit résistif, cos phi = 1)
U : tension réseau ERDF en volt
I : réglage de ton disjoncteur ou le calibre de fusible.
O.o°* ???Respire à fond, rédiges ton message en bon français et de manière claire. ça va bien se passer, tu verras, enfin on essaie !!! o°.Oø¤º°'°º¤ø
autre solution sans dépenser l'argent est de ne pas utiliser ton barbecue en pleine puissance s'il dispose d'une molette de réglage :
tu dois laisser la molette de réglage de puissance à moitié pour ne pas solliciter la charge maximale !
sur ce, bon barbecue :-)
tu dois laisser la molette de réglage de puissance à moitié pour ne pas solliciter la charge maximale !
sur ce, bon barbecue :-)
les 6 ampères dont tu fais référence n'existe pas dans la tarification des fournisseurs d'énergie !
je en connais pas la configuration de ton installation, mais je te conseille de ne pas dépasser une puissance entre 1200 et 1400 Watt !
la tension du réseau de distribution d'ERDF est entre 235 et 240 Volt !
je t'ai mis la formule, à toi de calculer pour vérifier :-)
je en connais pas la configuration de ton installation, mais je te conseille de ne pas dépasser une puissance entre 1200 et 1400 Watt !
la tension du réseau de distribution d'ERDF est entre 235 et 240 Volt !
je t'ai mis la formule, à toi de calculer pour vérifier :-)
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
bjr
en principe abonnement de 6 Kw = 6000 W ( 30 A ) donc cet appareil devrait fonctionner sans soucis à condition de ne pas tout faire fonctionner en même temps .
Si on suppose que le chauffage électrique est éteint ( mois de mai ) , que le four n' est pas allumé en même temps , ni le lave - vaisselle , vous êtes loin des 6000 W
--
en principe abonnement de 6 Kw = 6000 W ( 30 A ) donc cet appareil devrait fonctionner sans soucis à condition de ne pas tout faire fonctionner en même temps .
Si on suppose que le chauffage électrique est éteint ( mois de mai ) , que le four n' est pas allumé en même temps , ni le lave - vaisselle , vous êtes loin des 6000 W
--
Les prises ne sont pas identiques. Effectivement sur un logement neuf, la norme est d'avoir des 10A, 16A, 20A, 32A.
Si tu as vraiment une 6A, comme cela a été dit, il ne faut pas dépasser 1440 W.
Ces prises sont gérées aujoud'hui par des disjoncteurs différentiels, autrefois par des fusibles.
Le disjoncteur principal gère la puissance totale consommée du logement en regard de l'abonnement souscrit (15A, 30A, 45A, 60A, soit des puissances maximun de 3300W, 6600W, 9900W, 13200W)
--
Si tu as vraiment une 6A, comme cela a été dit, il ne faut pas dépasser 1440 W.
Ces prises sont gérées aujoud'hui par des disjoncteurs différentiels, autrefois par des fusibles.
Le disjoncteur principal gère la puissance totale consommée du logement en regard de l'abonnement souscrit (15A, 30A, 45A, 60A, soit des puissances maximun de 3300W, 6600W, 9900W, 13200W)
--